HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Está bien tener el equipo químico en el primer piso, la capa de cables en el segundo piso y la sala de distribución de energía en el tercer piso? ?

2016-04-15View Original

Thread Content

Ahora, debido al problema de espacio, no hay espacio para la sala de distribución de energía. ¿Podemos colocar equipos químicos en el primer piso del edificio, un entrepiso de cables en el segundo piso y una sala de distribución de energía en el tercer piso? ¿Podría ayudarme a averiguar si existen normas y regulaciones relevantes que puedan establecerse de esta manera? ? ? ?
Reply #22016-04-15
Los equipos químicos y las salas de distribución de energía no se pueden colocar juntos, ya que es demasiado peligroso.
Reply #32016-04-18
Se requiere que la sala de distribución de energía se construya en un área que no sea a prueba de explosiones. Es imposible fabricar aparamentas a gran escala a prueba de explosiones en un área grande. Propietario, por favor respétese a sí mismo.
Reply #42016-05-03
No existen materiales explosivos o inflamables en el taller. La posibilidad de un accidente extremo es la rotura de una tubería, pero la presión no supera los 20 bar.; Realmente ya no queda lugar, y el dueño insiste en hacerlo así, pero no encontramos ninguna normativa que lo desmienta, lo cual es un gran dolor de cabeza.
Reply #52016-05-03
Generalmente se requiere que se coloque en áreas que no sean de producción. No dice que no se pueda colocar en el suelo. Generalmente se coloca en el sótano como en la construcción. Es sólo para vender más casas y generar más ganancias.
Reply #62016-05-05
La sala de distribución de energía no se puede instalar en el área del taller. Incluso si lo conviertes en una cabina a prueba de explosiones, sigue siendo inseguro. Manténgase alejado del taller. La seguridad debe basarse en la prevención.
Reply #72016-05-06
Creo que es normal para nosotros. Las empresas privadas han construido salas de distribución de energía muy grandes. Pueden realizar la conexión a tierra en cualquier lugar de la fábrica y no será gran cosa.
Reply #82018-10-11
Se recomienda mantenerse alejado del área de producción.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.