¿Qué significa que la salida del transmisor de presión sea mayor a 20,6 mA? ¿Y qué significa que sea menor a 3,6 mA?

2016-04-15View Original

Thread Content

Si el rango del transmisor de presión es de 0-10 MPa(G), donde 0 MPa(G) corresponde a 4 mA y 10 MPa(G) corresponde a 20 mA, ¿cuál será la corriente de salida del transmisor si el sistema de proceso supera las presiones de 15 MPa(G) o 20 MPa(G)? (Suponiendo que el rango máximo diseñado para el transmisor sea de 50 MPa(G))
Reply #22016-04-15
Verifique si la placa de circuito cuenta con protección. Si no la tiene, habrá un rango de salida de 23-25 mA; cuando el rango se supera, la corriente deja de cambiar. Si el rango de protección del transmisor es de 50 MPa, este no se dañará. Pero la corriente de salida cuando se supera el rango no es lineal, por lo que no tiene mucho valor como referencia
Reply #32016-04-15
Si la salida es inferior a 4 o superior a 20, es posible que el propio instrumento tenga configurados límites de alarma altos o bajos; esto depende de cómo esté configurado el instrumento. Si la salida es inferior a 4, es posible que la presión real actual sea ligeramente menor que el límite inferior del rango ; Un valor de salida superior a 20 también podría indicar que la presión real actual es ligeramente mayor que el límite máximo del rango ; Según lo que dices, la presión actual es de 15; el rango máximo del medidor es de 50. Por lo tanto, el medidor mostrará 15, lo cual está dentro de los límites normales. Pero la salida no es normal, ya que debería estar en un valor más alto.
Reply #42016-04-15
La corriente de salida del instrumento tiene un límite máximo; generalmente, es ligeramente superior a 20 mA, siendo en promedio 20,8 mA, lo que corresponde al 105% del rango de medición. Es decir, cuando la presión real es de 15 y 20 MPa, la salida del instrumento es de 10,8 mA en ambos casos; además, el DCS muestra un valor de 10,5 MPa en ambos casos. (Existe una premisa aquí: el DCS está diseñado para poder mostrar valores fuera de su rango de medición. Si la variable en el DCS se configura entre 0 y 10, es posible que no se vea nada, como si se tratara simplemente de un punto defectuoso). Por supuesto, no todos los instrumentos tienen 20.8 mA; se puede consultar el manual del instrumento.
Reply #52016-04-15
El instrumento está por encima del límite máximo (rango de medición); la salida de corriente es superior a 20 mA. También está por debajo del límite mínimo: la salida de corriente es inferior a 4 mA
Reply #62016-04-15
Más de 20 mA......
Reply #72016-04-18
“La presión actual es de 15; la capacidad máxima del medidor es de 50. Por lo tanto, el medidor mostrará 15, lo cual está dentro de los límites normales. Pero la salida no es correcta: debería estar en un valor más alto. ” ¿Qué sentido tiene que el rango indicado en la pantalla del transmisor sea diferente al rango de salida? Además, “el rango máximo del instrumento es de 50”. El autor ya lo ha dicho: se trata del límite máximo del rango diseñado para el transmisor, y no del límite máximo que muestra la pantalla del instrumento.
Reply #82016-04-18
No se mostrará 15 MPa; solo se mostrará un valor cercano a 10. Cuando el valor supera los 20 mA, se mantiene fijo en ese valor
Reply #92016-04-18
Primero que nada, entiendo lo que quiere decir el autor con 50: es el rango máximo del indicador. Luego, cuando la presión real supera el valor establecido para el rango de medición, por ejemplo, si el rango es de 0 a 10 y la presión real es de 15, siempre y cuando no supere el límite máximo del instrumento, que es 50, el indicador generalmente mostrará tanto la presión en valores absolutos como el porcentaje correspondiente. El valor de la presión será el valor real, mientras que el porcentaje será 100%, o incluso algo más alto. Lo que se genera como salida es una corriente eléctrica; dado que se ha superado el rango establecido, se activará una alarma… Bueno, yo he tenido experiencias así en la práctica… Es posible que esto ocurra solo con esa marca en particular
Reply #102016-04-18
¿Qué significa el rango que se muestra en la cabecera? ¿No son solo el rango de salida de los instrumentos y el rango del sistema DCS? No es necesario establecer un rango para el contenido que se muestra, ¿verdad?
Reply #112016-04-20
“Primero que nada, entiendo lo que quiere decir el autor con 50: es el rango máximo del indicador. Luego, cuando la presión real supera el valor establecido, por ejemplo, si el rango es de 0 a 10 y la presión real es de 15, siempre y cuando no supere los 50 del instrumento, este suele mostrar tanto la presión en valores absolutos como el porcentaje correspondiente. El valor de la presión será el valor real, mientras que el porcentaje será 100%, o incluso algo más alto. Lo que se emite es una corriente eléctrica; como la presión ya ha superado el rango establecido, se genera una alarma. El propietario del dispositivo dijo: “El rango del transmisor de presión es de 0-10 MPa(G). 0 MPa(G) corresponde a 4 mA, mientras que 10 MPa(G) corresponde a 20 mA”. Entonces, ¿cuál es la corriente eléctrica correspondiente a una presión de 15? 28mA? ¿Cuál es el porcentaje? ¿150%? ”¿Cuál es la corriente correspondiente a los 50” máximos del instrumento? 80mA? ¿Cuál es el porcentaje? ¿400%? ¿Se podrán mostrar todos estos datos, suponiendo que la corriente de salida del transmisor no está limitada y que se mantiene una relación lineal entre la entrada y la salida? :¿Realmente la corriente de salida del transmisor será tan alta? Se genera una alarma cuando la salida del transmisor EJA alcanza el 110%; por encima de este límite, la salida no aumentará más.
Reply #122016-04-22
Ay, el medidor tiene una medición máxima de 50; el rango de ajuste es de 0 a 10. La presión actual es de 15. En este momento, la salida del instrumento es un valor constante superior a 20 miliamperios. La presión actual aumenta hasta los 20, 30 o 40, pero la salida del instrumento sigue siendo el mismo valor de corriente. En esta situación, la presión aumenta, pero el valor de la corriente de salida permanece constante. Sin embargo, en la sección de encabezado, el porcentaje mostrado puede superar el 100%, por ejemplo, 150%. Pero en la interfaz donde se muestra el valor de presión, se indica la presión real; siempre y cuando la presión actual no supere el 50% máximo del instrumento, se mostrará correctamente. La visualización y la salida de corriente son dos cosas distintas. Sin imágenes, no hay verdad. Algún día te enviaré una captura de pantalla, o puedes intentarlo tú mismo
Reply #132016-04-25
De hecho, yo también sé que “la visualización y la salida de corriente son dos cosas distintas”. Pero hay que asegurarse de que la visualización y la salida estén relacionadas entre sí. No importa cómo se muestre algo, deben estar relacionados; de lo contrario, ¿cuál es el sentido?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.