Thread Content
Este mensaje fue editado por última vez por hesonchang214 el 25-4-2016 a las 15:39. ¡Tenga en cuenta que las respuestas están ocultas! Recompensa por participar: 2 unidades de riqueza. Recompensa por respuesta correcta: 9 riquezas. Lado secundario del transformador de corriente ( ). A. Instalar un fusible B. No instalar un fusible C. Permitir un cortocircuito por poco tiempo D. Permitir un cortocircuito
Lado secundario del transformador de corriente (C). A. Instalar un fusible B. No instalar un fusible C. Permitir un cortocircuito por poco tiempo D. Permitir un cortocircuito
Lado secundario del transformador de corriente (B). A. Instalar un fusible B. No instalar un fusible C. Permitir un cortocircuito por poco tiempo D. Permitir un cortocircuito
Lado secundario del transformador de corriente (B). A. Instalar un fusible B. No instalar un fusible C. Permitir un cortocircuito por poco tiempo D. Permitir un cortocircuito
Elija B: El lado secundario del transformador de corriente no debe funcionar en circuito abierto. Debido a que la impedancia de la bobina del instrumento conectada a la bobina secundaria del transformador de corriente es muy baja, esto equivale a que funcione en estado de cortocircuito en la bobina secundaria. La tensión en los terminales de la bobina secundaria del transformador de corriente es de solo unos pocos voltios. Por lo tanto, el flujo magnético en el núcleo de hierro es muy pequeño. La fuerza magnética de la bobina primaria puede llegar a ser de cientos de amperios, o incluso miles de amperio-ampereas, o aún más. Pero la mayor parte de esa fuerza electromotriz de desmagnetización, generada por las bobinas auxiliares en cortocircuito, es contrarrestada. Solo queda una pequeña cantidad que sirve como fuerza electromotriz de excitación del núcleo, con el fin de generar el flujo magnético en él. Si, durante el funcionamiento, la bobina secundaria se desconecta, la corriente en la bobina secundaria se vuelve igual a cero. En ese caso, la fuerza magnética que provoca la desmagnetización desaparece, mientras que la fuerza magnética en la bobina primaria permanece inalterada. Toda la corriente que fluye por la bobina primaria se convierte en corriente de excitación. Esto hace que el flujo magnético en el núcleo aumente drásticamente, lo que provoca un calentamiento excesivo del núcleo. Esto puede causar daños en el aislamiento de las bobinas, o incluso un cortocircuito entre el lado de alta tensión y tierra. Además, si el devanado secundario queda abierto, se generará una voltaje muy alto, lo cual es peligroso para los instrumentos y para el personal que opera. Por eso, no se permite que el lado secundario del transformador de corriente quede desconectado.
Lado secundario del transformador de corriente (b).
Lado secundario del transformador de corriente (B). A. Instalar un fusible B. No instalar un fusible C. Permitir un cortocircuito por poco tiempo D. Permitir un cortocircuito