No he podido entender el diseño de esta tubería de suministro de aire. ¿Alguien puede ayudarme a revisarlo?

2016-04-15View Original

Thread Content

¿Por qué el diámetro del conducto principal es de 1/2, mientras que el de los conductos secundarios es de 2? ¿Acaso hubo un error en el diseño? Además, ¿qué significa IA-0101-40-25E02-GC3?
Reply #22016-04-15
La carga de imágenes en el piso 2 no tuvo éxito. ¿Y qué significa este IA-0101-40-25E02-GC3? IA=Aire de instrumentos=Tubería de instrumentos ; 0101=código del tubo ; 40=Diámetro del tubo=DN40, diámetro exterior 48,3 mm ; 25E02=Código de clasificación de tuberías ; GC3, ¿debería ser una categoría? No está claro.
Reply #32016-04-15
Este mensaje fue editado por última vez por jujiangliu el 15-4-2016 a las 16:51. Número de tubería: IA-0101-40-25E02-GC3. Medio IA (aire de instrumentación), 101-número de la tubería, 40-diámetro nominal (DN40), 25E02-número de clasificación de la tubería. Consulte HG/T 20646 y el «Manual de diseño para la instalación de tuberías en plantas petroquímicas»
Reply #42016-04-16
Clase industrial GC3, para transportar fluidos no tóxicos e incombustibles, con una presión de diseño inferior o igual a 1,0 MPa, y una temperatura de diseño superior a -20 °C pero no superior a 185 °C en las tuberías
Reply #52016-04-16
IA-0101-40-25E02-GC3 IA: Aire para instrumentos. 0101 Número de la tubería. 40, el diámetro nominal de la tubería es DN40. 25, la presión nominal de la tubería es de 2,5 MPa. E, el material del tubo es acero inoxidable. 2 es un grado de tuberías de acero inoxidable (diferentes institutos de diseño tienen estándares distintos). GC3 representa las tuberías a presión de la categoría GC3.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.