Haga una pregunta sencilla: ¿alguien sabe cuál es el rango inferior de los transmisores de diferencia de presión de tipo diafrámico? ? Veo que en la mayoría de las muestras de selección, el límite inferior del rango es de unos 6 KPa. ¿Es que cuando la diferencia de presión baja a menos de 6 KPa ya no hay señal? ¿Todavía no se puede garantizar la precisión? Solicito la ayuda de un profesional
No hay nada que hacer: L. Es como decir que la existencia de una especie debe tener, necesariamente, un propósito. A veces, para medir medios sucios, solo se pueden utilizar transmisores de doble brida. Yo también espero que haya un mejor reemplazo. Ahora me gustaría saber si la diferencia de presión medida realmente es de 6 Kpa. ¿Será que, si es menor, realmente no habrá señal, o bien no habrá una referencia de precisión?
El problema de la diferencia de temperatura no es grave; siempre y cuando las dos capilares tengan la misma longitud y se encuentren en el mismo entorno, se podrá equilibrar; En cuanto a la baja velocidad de transmisión, en primer lugar, la superficie de contacto con el medio debe ser lo suficientemente grande; para garantizar la precisión, la membrana plana debe tener al menos dos pulgadas de tamaño ; En segundo lugar, el diámetro interno del tubo para lana debe ser pequeño; en la práctica, tampoco hemos encontrado grandes errores al usarlo