Estimados expertos, en los planos diseñados por el estudio de ingeniería, desde la salida del MCC hasta las conexiones en el DCS, no se han incluido relés intermedios en ningún punto. Me gustaría saber si esto es seguro; me parece que no lo es. Por favor, aquellos que ya hayan trabajado en esto, ayúdenme
La señal entre el MCC y el DCS debe estar aislada mediante relés, y deben ser relés independientes; no se pueden utilizar placas de relés
Cuando existen señales digitales entre las conexiones de alta y baja tensión, es necesario contar con un relé intermedio para aislarlas; de lo contrario, se dañarán las tarjetas del DCS. Un gabinete independiente para los relés intermedios es una excelente opción
Para esto, hay que verificar si en el diagrama de circuitos del armario eléctrico ya se está utilizando un relé intermedio, y también si los módulos DI/DO cuentan con fusibles. Todos están preocupados de que los 220V puedan dañar los fusibles. Me gustaría preguntar: si solo se conecta el cable de fase a 220VAC a 24VDC, y no se forma un circuito completo, ¿se dañará aún así la tarjeta?
En teoría, se debería añadir. ¿No preguntaste al estudio de diseño por qué no lo incluyeron?
Estoy de acuerdo con la opinión del quinto piso. Primero, hay que verificar el circuito de control del armario eléctrico: ¿se está utilizando ya un relé intermedio en el contactor de corriente alterna? O bien, ¿los contactos auxiliares del contactor de corriente alterna son, por sí mismos, señales de baja tensión de 24 V? En cuanto a los terminales de conexión del armario DCS, ¿hay fusibles? Si los hay, no hay necesidad de rediseñar nada
Sería mejor añadir aislamiento mediante relés; si los cables del MCC se conectan incorrectamente, es posible dañar el equipo, lo cual no vale la pena
Esto debe incluirse. Puedes añadir estos relés durante las negociaciones con el proveedor de DCS; probablemente no aumentará demasiado el costo