Thread Content
Hola, profesor: En el sistema DCS de Zhejiang University Central Control, ¿cómo se configura en la computadora después de instalar nuevos transmisores de nivel en el sitio?
Depende de los requisitos que se indiquen: en algunos casos se especifican metros, y en otros, porcentajes. En cualquier caso, el rango del transmisor de nivel se establece en metros
En la configuración de hardware, se puede establecer el tipo de señal y las unidades de medida para cada canal del modelo IO; es muy práctico.
En resumen: 1. En la tabla de números de referencia se añaden puntos de referencia, se establecen las direcciones de los canales y el rango de medición. 2. Si el transmisor de nivel no requiere ningún tipo de control lógico, entonces todo es sencillo: basta con añadir un punto de referencia en el diagrama de flujo y hacer referencia a ese punto. 3. Si se necesita control PID, entonces hay que configurar un bloque funcional PID; lo demás consiste en descargar y publicar los datos
Esto depende principalmente del sistema que se utilice. Zhejiang University Central Control cuenta actualmente con varios sistemas, así que no hay una respuesta única
El piso 4 es más o menos correcto, pero realmente es necesario conocer el modelo de tu sistema. Elija la dirección de la tarjeta para agregar un punto, configure la información de sus atributos (número de bit, comentario, rango, alarmas, etc.) y configure este punto en la pantalla de monitoreo. Después de agregar nuevos puntos, recuerde actualizar la tabla de puntos. Los métodos de configuración varían, pero la lógica es más o menos la misma.