¿Cuál es la distancia de transmisión de señal en sistema de tres cables para resistencias térmicas de 1,5 mm de diámetro? ¿Cuál es la distancia de transmisión de señal en sistema de tres cables para resistencias térmicas de 2,5 mm de diámetro? Si alguien lo sabe, que lo diga. ¿Qué normas se utilizan?
Reply #22016-04-19
En las resistencias calefactoras de tres hilos, ¿no se tiene que tener en cuenta el efecto de la resistencia de los cables?
Reply #32016-04-19
Aunque el sistema de tres o cuatro cables tiene como objetivo eliminar la resistencia en las líneas de transmisión, y en teoría es posible lograrlo, siempre y cuando la resistencia de los tres o cuatro cables sea exactamente la misma. Pero en la práctica, esto es muy difícil de lograr. Por lo tanto, recomiendo que, si la distancia es demasiado grande, sea mejor utilizar sensores sensibles a la temperatura; así se ahorra dinero y se mantiene la precisión
Reply #42016-04-19
Por supuesto, es mejor usar cambios de temperatura, pero a algunos propietarios no les gusta. En Internet se dice que se puede utilizar un cable individual cuya resistencia sea inferior a 5 ohmios; eso equivale a unos 440 metros. ¿Existe tal requisito? Busqué durante mucho tiempo, pero no pude encontrar las normas. ¿Alguien que ya lo haya usado, puede contarme?
Reply #52016-04-19
Tenemos un conjunto de dispositivos a 600 o 700 metros de la sala de control; las resistencias térmicas funcionan correctamente.
Reply #62016-04-19
La distancia entre los cables de medición de la resistencia térmica de tres hilos está relacionada con la impedancia de entrada del instrumento correspondiente; cuanto mayor sea su resistencia interna, mayor podrá ser esa distancia. Resulta que existen regulaciones para los indicadores de tipo dinámico: se exige que las 3 conexiones tengan una resistencia de 2,5 ohmios cada una. Pero los indicadores digitales actuales, debido a su alta impedancia de entrada, ya no tienen requisitos específicos en cuanto a la resistencia de los cables; lo único que se exige es que la resistencia de los tres cables sea igual, a fin de eliminar los errores causados por los cables de conexión. La distancia entre los cables es demasiado grande; por lo tanto, podría ser necesario tener en cuenta los efectos de las interferencias y las variaciones de temperatura ambiental.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.