Código de diseño para la seguridad y salud ocupacional en empresas petroquímicas" SH 3047-93 4.4.2 Se debe instalar una sala de seguridad especial cerca de la sala de control del dispositivo, que debe estar equipada con ropa protectora de seguridad, tanque de neutralización, instalaciones de lavado personal, lavaojos, medicamentos de emergencia, etc. $ f E S5 k) j 4.4.3 Se debe instalar un tanque de neutralización personal, una ducha para accidentes y un lavaojos cerca de la bomba principal de alimentación de la torre de fraccionamiento, la bomba de reflujo y la bomba de alimentación de la torre de regeneración. En el dispositivo se debe instalar una piscina de neutralización de herramientas y equipos. 5.7.10 La planta de llenado de fenol y propileno debería estar ventilada mecánicamente y el punto de llenado de barriles de fenol debería estar equipado con duchas de emergencia y lavaojos. 5.10.1 Los equipos que contengan materiales de fluoruro de hidrógeno deberían concentrarse en un área y deberían instalarse ataguías y señales de seguridad evidentes a su alrededor. El área debe estar equipada con piscinas de neutralización personal, piscinas de neutralización de equipos y herramientas, instalaciones de descarga de agua personal y estaciones de lavado de ojos. 5.10.5 Se debe habilitar una sala de seguridad especial en el dispositivo, equipada con una piscina de neutralización, ducha, estación de lavado de ojos, ropa protectora de seguridad y botiquín de primeros auxilios. "Reglamento de diseño de seguridad e higiene para empresas químicas" HG 20571-95 4.1.4 En entornos operativos con riesgos tóxicos, las instalaciones de protección sanitaria necesarias, como duchas y lavaojos, deben diseñarse con un radio de servicio inferior a 15 m. Y de acuerdo con las características de operación y requisitos de protección, se equipan gabinetes de accidentes, botiquines de primeros auxilios y equipos de protección personal. 4.6.5 Las áreas de trabajo con riesgo de quemaduras químicas deberían estar equipadas con las medidas de protección de seguridad necesarias, como lavaojos y duchas, y deberían instalarse botiquines de primeros auxilios en el área de instalación. El personal está equipado con el equipo de protección personal necesario. "Reglamento de diseño de seguridad e higiene para la ingeniería química de polvos" HG 20532-93 5.5.1.9 Los lugares de trabajo con materiales altamente tóxicos deben estar equipados con instalaciones de emergencia cercanas, como duchas de agua y estaciones de lavado de ojos. Hay muchos factores ocupacionales dañinos en la producción de productos químicos, como productos químicos tóxicos, polvo de producción, productos químicos corrosivos, factores físicos dañinos (alta temperatura, baja temperatura, etc.) o factores biológicos. En determinadas condiciones, los factores nocivos profesionales actúan directamente sobre el cuerpo humano, dañando la salud y provocando enfermedades profesionales. El trabajo seguro de hoy requiere equipos de ducha y lavado de ojos de emergencia necesarios en lugares de trabajo tóxicos y peligrosos. Artículo 23 de la "Ley de Prevención y Control de Enfermedades Profesionales": “Para lugares de trabajo tóxicos y dañinos donde puedan ocurrir lesiones ocupacionales agudas, el empleador deberá instalar dispositivos de alarma y configurar suministros de primeros auxilios en el lugar, equipos de lavado, canales de evacuación de emergencia y áreas necesarias de alivio de riesgos. ”También se han estipulado especificaciones de diseño relevantes en mi país. Artículos 4.1.4 y 4.6.5 del “Reglamento de Diseño de Seguridad e Higiene para Empresas Químicas” (HG20571-95), “Reglamento de Diseño de Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas Petroquímicas” (SH 3047-93) Artículos 1.10.5, 2.8.2 y 5.7.10, y Artículos 5.5.1.9 y 7.2.4 de el "Reglamento de diseño de seguridad e higiene para la ingeniería de polvos químicos" (HG20532-93) ha establecido disposiciones claras que exigen la instalación de las instalaciones necesarias de protección de la seguridad y la salud, como lavaojos y duchas. Los lavaojos y las duchas se utilizan como equipo de primeros auxilios en caso de accidente. Su finalidad es proporcionar agua lo antes posible para enjuagar los ojos, la cara o el cuerpo de los trabajadores que son rociados con sustancias químicas, a fin de reducir los posibles daños causados por las sustancias químicas. El hecho de que el lavado sea oportuno y completo está directamente relacionado con la gravedad y el pronóstico de la lesión. Sin embargo, son sólo tratamientos preliminares para los ojos, la cara y el cuerpo y no pueden reemplazar el equipo de protección básico como gafas protectoras, máscaras antisalpicaduras, guantes protectores, batas antisalpicaduras, trajes de protección química, procedimientos necesarios de eliminación segura y no pueden reemplazar el tratamiento médico. En cuanto a la configuración específica de lavaojos y duchas, mi país solo estipula en el artículo 4.1.4 del "Reglamento de diseño de seguridad e higiene para empresas químicas" (HG20571-95) que su radio de servicio es inferior a 15 m. El estándar americano ANSI Z358.1-2004 es un estándar de ducha y lavaojos reconocido internacionalmente para muchos * * Adoptó y también utilizó muchos estándares, como el estándar australiano AS4775-2007, la provincia china de Taiwán CNSl4251 T2048-1998, etc. * * La base para el establecimiento de tales estándares en la región. Norma europea EN15154-1&2: 2006 proporciona principalmente regulaciones específicas sobre la instalación, uso, especificaciones y pruebas de irrigadores corporales verticales e irrigadores intraoculares verticales para uso en laboratorio, norma europea EN 15154-3 y 4.: 2007 se centra principalmente en el uso experimental de irrigadores corporales no verticales e irrigadores intraoculares no verticales. A continuación se analizan principalmente varios aspectos de la configuración de equipos de ducha y lavaojos de emergencia basados en ANSI Z358.1-2004.: 1. Identificación de la fuente de peligro. Una evaluación detallada de los posibles factores peligrosos y los niveles de riesgo en el lugar de trabajo es crucial para la selección e instalación del equipo de emergencia apropiado y garantizará la selección del equipo apropiado. La identificación de la fuente de peligro puede hacer referencia a las características peligrosas de las sustancias, los peligros para la salud, las medidas de primeros auxilios y otros elementos en la MSDS de las sustancias químicas. El Apéndice F del "Reglamento de diseño de seguridad e higiene para la ingeniería química en polvo" (HG 20532-93) enumera los medios químicos en polvo que pueden causar quemaduras químicas en el cuerpo humano. ; El "Código de diseño de salud y seguridad ocupacional para empresas petroquímicas" (SH 3047-93) enumera varios tipos de equipos de producción petroquímica que deben estar equipados con enjuagues y dispositivos lavaojos. ; Los "Criterios de diagnóstico para quemaduras oculares químicas ocupacionales" (GBZ54-2002) enumeran las sustancias químicas que pueden causar quemaduras oculares químicas y se pueden utilizar como referencia. Además, las fuentes de peligro se identifican durante la evaluación previa de la seguridad y la evaluación del estado de seguridad del proyecto, lo que proporciona una base para la confirmación de las fuentes de peligro. A través de la identificación, se deben instalar estaciones de lavado de ojos y duchas de emergencia en talleres de producción, almacenes, parques de tanques, laboratorios y lugares de trabajo al aire libre con riesgos de sustancias tóxicas, riesgos de envenenamiento por polvo, riesgos de bajas temperaturas, riesgos de altas temperaturas y riesgos de quemaduras químicas. Los fabricantes de equipos de lavaojos y duchas de emergencia también pueden ayudar a identificar fuentes de peligro en el lugar de trabajo, realizar evaluaciones de riesgos y brindar más sugerencias operativas para la instalación de lavaojos y duchas de emergencia. 2 Selección de equipos Actualmente existen en el mercado muchos tipos de dispositivos lavaojos y duchas, tanto de producción nacional como importados. Los productos importados se diseñan y producen básicamente de acuerdo con la norma estadounidense ANSI Z358.1-2004, pero es posible que sus estructuras no necesariamente se ajusten a la ergonomía china. Se pueden seleccionar productos mejorados adecuados para los chinos. Los lavaojos y las duchas se dividen en tres tipos: lavaojos, lavacara, ducha y sus tipos compuestos. Además, ANSIZ358.1-2004 estipula que la manguera de drenaje puede reemplazar el lavaojos o una combinación de lavaojos y lavado de cara si cumple con los requisitos apropiados, pero no puede reemplazar la ducha. Como complemento útil a los lavaojos y duchas, las mangueras de descarga son especialmente adecuadas para su uso en laboratorios y otros lugares. Las estaciones lavaojos portátiles son adecuadas principalmente para lugares de trabajo sin fuentes de agua fijas o donde es necesario mover el lugar de trabajo con frecuencia. Los principales materiales de los lavaojos y duchas incluyen acero inoxidable, cobre y plásticos de ingeniería, que deben seleccionarse según los diferentes lugares de trabajo. Los productos importados generalmente están hechos de plásticos de ingeniería ABS. ; Los fabricantes de duchas y lavaojos domésticos utilizan básicamente acero inoxidable 304, que cumple con los estándares de agua potable y puede resistir la corrosión causada por sustancias químicas generales. Sin embargo, en ambientes fuertemente corrosivos, como ácidos fuertes como ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, bases fuertes como hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, cloruro y fluoruro, el acero inoxidable común es difícil de resistir. Esto requiere el uso de materiales importados de acero inoxidable o latón para lavaojos impregnados con ABS o lavaojos de acero inoxidable con alto rendimiento resistente a la corrosión. Para las zonas frías del norte, también se debe considerar la situación en la que la temperatura del agua de salida es muy baja o incluso se congela en invierno. Se puede utilizar el vaciado manual o con los pies y un lavaojos de vaciado automático más avanzado para evitar que se congele el tubo de salida del lavaojos. ; También se puede utilizar calefacción eléctrica o equipo de calefacción eléctrica para que la temperatura del agua de salida cumpla con los requisitos de temperatura adecuados. 4 Temperatura del agua de salida, calidad del agua, presión del agua y velocidad del flujo de agua 4.1 Temperatura del agua de salida ANSI Z358.1-2004 estipula que la temperatura del agua de salida de los lavaojos y duchas debe ser "suave", y además estipula que debe estar entre 60 y 100 grados Fahrenheit (156. C-37.8. C), asegúrese de que la temperatura del agua de salida inmediata esté dentro de este rango de temperatura y dure más de 15 minutos. EN 15154-1: 2006 señaló que se ha demostrado que las temperaturas del agua de salida superiores a 37 °C son perjudiciales para los ojos y pueden causar infecciones cruzadas de sustancias químicas con los ojos y la piel, causando daños mayores. Si la temperatura del agua de salida es demasiado baja, es posible que el usuario no pueda pararse debajo del equipo de ducha, provocando mayores lesiones. 15. C es apropiado como límite inferior de agua tibia sin provocar que baje la temperatura corporal del usuario. Para que la temperatura del agua de salida alcance el requisito suave, el método más simple es dividir el suministro de agua en sistemas de agua fría y agua caliente, y luego instalar una válvula mezcladora para que la temperatura del agua mezclada alcance el requisito normal. Los dispositivos de calefacción eléctrica generalmente se usan para proporcionar agua caliente, pero el uso de equipos de calefacción eléctrica implica un proceso de calentamiento y no puede proporcionar inmediatamente la fuente de agua suave necesaria para el lavado de emergencia. El sistema de calefacción eléctrica se puede utilizar para calentar y anticongelar la salida de agua inicial del sistema de tuberías. 4.2 Calidad del agua ANSI Z358.1-2004 y EN 15154-1&2: 2006 exige que la fuente de agua utilizada para los lavaojos y las duchas sea agua potable o una calidad equivalente al agua potable. En el diseño actual de mi país, se pueden utilizar fuentes de agua limpia, como el agua del grifo, y generalmente están conectadas directamente a la red de tuberías de suministro de agua, lo que puede satisfacer la demanda de grandes cantidades de fuentes de agua durante el uso de emergencia. Las tuberías de suministro de agua de los lavaojos y duchas deben estar separadas de otras tuberías para evitar la contaminación. El líquido de lavado no se limita a agua limpia. Se debe seleccionar un líquido de lavado adecuado en función de las características del producto químico. Las soluciones de lavado de uso común incluyen agua limpia, solución salina fisiológica y soluciones neutralizantes, como una solución de bicarbonato de sodio al 5%, una solución de ácido bórico al 3%, ácido acético glacial al 0,1%, etc. Dependiendo de la acidez y alcalinidad de la sustancia química, se puede utilizar solución neutralizante, agua limpia o suero fisiológico para enjuagar durante más de 15 minutos. Los materiales que son inflamables cuando se exponen a la humedad, como el potasio metálico (sodio), la piedra caliza, el carburo de calcio, el hidruro de potasio, etc., no se pueden lavar con una pequeña cantidad de agua, pero deben lavarse con una gran cantidad de agua. Se deben utilizar tratamientos especiales para aquellas sustancias químicas que, además de causar daño tisular local, también pueden absorber sustancias químicas que causan intoxicación sistémica y daño a órganos, p.: El simple lavado de quemaduras con ácido fluorhídrico no puede bloquear la penetración de iones de fluoruro en los tejidos profundos. Los iones negativos pueden despolarizar los nervios y provocar un dolor local intenso. Sólo la inyección subcutánea de gluconato de calcio al 10% en el área lesionada puede neutralizar los iones de fluoruro y aliviar el dolor. 5. Requisitos de instalación: El radio de servicio de los lavaojos y duchas debe ser de 15 m, asegurando que el tiempo que tardan los usuarios en llegar al equipo en línea recta no supere los 10 segundos. El equipo debe tener una posición de trabajo en al menos tres direcciones, sin obstáculos a su alrededor, para que pueda utilizarse rápidamente. El punto central del equipo lavaojos está a 40,6 em (16 pulgadas) de cualquier obstrucción. No debe haber interruptores eléctricos alrededor de la estación lavaojos para evitar accidentes. Todas las áreas de lavaojos y duchas deberán mantener un canal de al menos 1m de ancho. Al mismo tiempo, mantenga un área abierta con un diámetro de no menos de 1,2 m con el aspersor como centro, y el área debe estar pintada de un color seguro. Debe haber señales llamativas alrededor de las estaciones de lavado de ojos y equipos de ducha. Los letreros deben ser preferiblemente bilingües en chino e inglés y tener ilustraciones gráficas para informar claramente al personal en el lugar de trabajo sobre la ubicación y el propósito de la estación de lavado de ojos y el equipo de ducha. Se pueden instalar señales indicadoras luminosas en el equipo, y también se pueden instalar alarmas de luz y sonido a prueba de explosiones y luces a prueba de explosiones para recordar al resto del personal que venga a rescatar cuando el equipo esté en uso. Cada boquilla de la estación lavaojos debe tener una cubierta antipolvo. La válvula de la estación lavaojos debe ser fácil de operar y el tiempo de apertura no debe exceder 1 segundo. La válvula debe tener función anticorrosión. La boquilla de la estación lavaojos debe estar equipada con un filtro para evitar que los residuos del agua causen daños a los ojos humanos. 6 Mantenimiento, revisión y capacitación del equipo Si los equipos lavaojos y duchas no se utilizan durante un período prolongado, se pueden generar impurezas en las tuberías de agua. Si se enjuaga los ojos con agua que contiene impurezas, fácilmente provocará inflamación ocular y agravará el daño ocular. ; Si se usa para enjuagar los daños en la piel causados por quemaduras químicas, es fácil que se produzca una infección que tenga consecuencias graves. Por lo tanto, los equipos de lavado de ojos y ducha se deben poner en marcha al menos una vez a la semana para comprobar si funcionan correctamente. Esta frecuencia reduce la posibilidad de acumulación de sedimentos y el crecimiento de peligros microbianos en líneas de agua estancada. Para los lavaojos móviles (como los lavaojos portátiles, los lavaojos a presión portátiles), se debe contratar una persona dedicada para verificar si la fuente de agua reservada es suficiente todos los días. Al mismo tiempo, se recomienda cambiar la fuente de agua reservada una vez al día para garantizar la calidad del agua. Los equipos lavaojos y duchas deben inspeccionarse una vez al año para ver si están en buenas condiciones. Para los trabajadores que están expuestos a entornos de trabajo peligrosos durante mucho tiempo, los proveedores de equipos deben proporcionar más orientación técnica y métodos para el uso correcto de equipos de ducha y lavaojos. Los trabajadores deben conocer la ubicación del equipo de emergencia, especialmente si hay cambios en el equipo o en el diseño de emergencia. Se debe volver a capacitar a los operadores con regularidad y se debe recordar a los empleados que la configuración del equipo de emergencia no puede reemplazar el uso de equipo de protección personal básico, como gafas protectoras, máscaras antisalpicaduras, guantes protectores, batas antisalpicaduras y trajes de protección química. Para el mantenimiento y reparación de equipos lavaojos y duchas, los fabricantes deberán proporcionar la formación técnica correspondiente. 7 En otros aspectos, si el operador sufre quemaduras graves en los ojos y no puede ver la ruta con claridad, o si repentinamente se envenena químicamente y no puede caminar de forma independiente, será difícil llegar al equipo de lavado de ojos de emergencia. Si el personal circundante no lo detecta a tiempo, el tiempo de rescate se retrasará. Por lo tanto, deberían reforzarse las inspecciones periódicas en los lugares de trabajo peligrosos y deberían instalarse sistemas de alarma o sistemas de videovigilancia en el lugar para permitir la detección oportuna de quemaduras oculares graves, intoxicaciones graves y otros accidentes, y tomar medidas de rescate lo más rápido posible. Además, no basta con instalar dispositivos de ducha y lavaojos de emergencia. Las empresas también deben instalar otros equipos de rescate de emergencia, como máscaras antigás, máquinas de succión, inhaladores atomizados, respiradores de oxígeno, medicamentos de primeros auxilios, etc., para utilizarlos junto con lavaojos y dispositivos de ducha. 8 Conclusión Considerando que la construcción de instituciones de tratamiento profesional y equipos de tratamiento profesional para intoxicaciones químicas agudas en la mayoría de las zonas de nuestro país es todavía muy imperfecta. Además de las grandes empresas petroquímicas, también hay unas pocas empresas químicas con hospitales o clínicas médicas corporativas. Por lo tanto, es especialmente necesario instalar equipos de rescate de emergencia, como estaciones de lavado de ojos y duchas, en las empresas químicas para ganar el "momento dorado" para el tratamiento de emergencia. Las empresas deben formular un plan completo de rescate de emergencia, aclarar las responsabilidades laborales, establecer un equipo interno de rescate de emergencia y realizar periódicamente un aprendizaje de conocimientos profesionales. * , capacitación técnica y simulacros de emergencia. Las empresas deben tomar la iniciativa de establecer buenos canales de información con hospitales y otras instituciones médicas y de salud para que puedan recibir tratamiento de hospitales y otras instituciones lo antes posible en caso de emergencia.