¿Cómo se enfría la bomba de oxígeno líquido después de su reparación? ¿Es un enfriamiento por líquido directo? ¿Cuáles son otras precauciones al cortar la bomba?
Reply #22016-04-19
Se recomienda utilizar gas de calentamiento para purgar las tuberías y la bomba, a fin de evitar la presencia de impurezas y humedad. Una vez que se haya eliminado todo esto, se puede abrir ligeramente la entrada de la bomba de oxígeno y activar el sistema de retorno para realizar un preenfriamiento. Se debe seguir el procedimiento de preenfriamiento establecido por ustedes. Al desconectar una bomba, se debe encender la bomba de reserva; lo ideal es comenzar con un retorno total, luego abrir gradualmente la salida, cerrar la entrada de la bomba en funcionamiento y activar el sistema de retorno de esa misma bomba. De esta manera, las salidas y los sistemas de retorno de ambas bombas trabajarán en conjunto, asegurando así la estabilidad del sistema~~
Reply #32016-04-19
Al preparar una bomba de respaldo para su reemplazo, ¿se ajusta primero la frecuencia y luego la salida y el retorno? ¿Y en el caso de la bomba en funcionamiento, se ajustan primero la salida y el retorno, y después la frecuencia?
Reply #42016-04-19
Se puede ajustar de esta manera~~ para evitar que las dos bombas entren en conflicto, lo que podría causar cavitación en la bomba de reserva~~
Reply #52016-04-21
“¿Abrir lentamente la salida y cerrar la entrada de la bomba en funcionamiento? Después de que haya una circulación completa, se abre la salida. ¿En qué estado se encuentra el sistema de variación de frecuencia en ese momento? ¿Y cómo se cierra la entrada de la bomba en funcionamiento?
Reply #62016-04-21
Variación de frecuencia para mantener una alta carga~~Si el sistema de arranque automático es fiable, no se necesita intervención manual~~Si se desconecta la bomba manualmente, se debe cerrar gradualmente la válvula de regulación en la salida de la bomba en funcionamiento~~Por supuesto, hay algunos procesos que no cuentan con dicha válvula; en esos casos, se utiliza la variación de frecuencia junto con el flujo de retorno para realizar la regulación~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.