Thread Content
Buenos días, para la válvula neumática de tres vías en forma de L, se ha seleccionado un actuador neumático de acción simple. Ahora quiero cambiar el estado de la válvula cuando hay flujo de aire. ¿Cómo se hace? ¿Es necesario desmontar el actuador para reemplazarlo? ¿Es fácil desmontar el actuador? ¿Se puede modificar sin personal especializado? ¡Ayuda, gracias!
En la imagen anterior, te la mostramos; si no se ve la imagen, ¿cómo vamos a saberlo?
No está muy claro. Por lo general, para realizar cambios en los actuadores se necesita personal con conocimientos especializados o el fabricante de las válvulas de control.
También me gustaría saber que, en cuanto a los cambios en el estado de falla de las válvulas de regulación, parece que no se pueden realizar en el sitio si cuentan con revestimiento; sin embargo, he visto que los fabricantes han modificado en el sitio válvulas de regulación de un solo asiento hechas de acero inoxidable común o acero al carbono.
Es crucial saber, desde el punto de vista de la seguridad, cuál debería ser el estado de las válvulas en caso de fallo. Existen varias formas de modificar el actuador neumático; una de ellas es cambiar la dirección del flujo de aire, de entrada hacia arriba a entrada hacia abajo. Para ello, el fabricante debe proporcionar los accesorios correspondientes. El segundo paso consiste en modificar la configuración del DCS. En algunos sistemas DCS, las salidas de los puntos AO pueden tener un modo de salida positivo o negativo. Por ejemplo, anteriormente, una apertura del 0% correspondía a 4 mA en el caso de una salida positiva; al cambiarlo a modo de salida negativa, esa misma apertura del 0% ahora corresponde a 20 mA. De esta manera, se puede lograr un cambio en el estado de la válvula. En resumen, lo primero es garantizar la seguridad del personal que opera los equipos de producción.
No sé si lo entiendo bien. Por ejemplo, los tres orificios están designados como A, B y C respectivamente. B es el orificio del medio (que sirve como entrada), mientras que A y C son las salidas. Actualmente, no hay flujo de aire en A y B; el flujo ocurre entre C y B. ¿Se quiere cambiar esto para que no haya flujo en B y C, y que el flujo ocurra entre A y B? Si es así, se puede hacerlo directamente en el lugar: basta con desconectar el actuador del cuerpo de la válvula, girar manualmente el elemento de control hasta la posición inicial, donde haya flujo entre C y B. Luego, girarlo 90 grados para que haya flujo entre A y B. Después, basta con volver a instalar el actuador.
El actuador gira en sentido antihorario; después de ajustar manualmente el elemento de control, es necesario girarlo en sentido horario para lograr este efecto
Desmonte el actuador, gírelo 90° y vuelva a montarlo.
El “luzhu” consiste en cambiar el modo de funcionamiento de “gas cerrado” a “gas abierto”, o bien de “gas abierto” a “gas cerrado”
Exacto, ¿cómo se modifica esto? Ayúdame
Primero, hay que saber qué modelo de actuador se tiene. Por ejemplo, si se trata de un cabezal HA de tipo antiguo, es necesario reemplazar el émbolo del actuador, ya que la longitud de los émbolos en los actuadores de tipo de apertura por aire y cierre por aire es diferente. Si se trata de un cabezal VA o de marca Fisher, entonces es necesario desmontar el interior del actuador para realizar el cambio de dirección. En los cabezales HA y VA convencionales, es fundamental prestar atención a si cuentan con ajuste de precarga. Si lo tienen, es necesario utilizar un tornillo largo para aflojar ese ajuste; de lo contrario, existe el riesgo de causar lesiones. Si es de Fisher, no hay necesidad de preocuparse por el prensado; su sistema de prensado funciona al liberar presión desde la parte inferior del soporte. Al cambiar la dirección de acción, también hay que considerar si es necesario reemplazar el resorte, ya que al cambiar la forma en que actúa, es posible que el recorrido del resorte ya no sea suficiente. Esto es solo un enfoque a través del equipo; existen otros métodos de cambio, como la sustitución mediante comandos del localizador inteligente o desde la sala de control. Depende de lo que realmente necesite. Si lo necesitas, puedes enviarme fotos y yo te las mostraré. Mi correo electrónico es: wyhb@vip.sina.com
Amigo, ese es un cilindro de recorrido angular, no de recorrido rectilíneo. Desmonte el actuador; basta con girar el elemento de la válvula 90 grados o girar el actuador 90 grados. .
Desmonte el cilindro, cambie la posición de la válvula de abierta a cerrada o de cerrada a abierta, y luego vuelva a montarlo. Así estará listo
¿Lo que quiere decir el autor es que se deben intercambiar la apertura y el cierre de las válvulas al entrar y salir el aire, verdad?
¿Se puede arreglar fácilmente? ¿Se necesita un profesional, o basta con un simple herrero?
Es fácil de modificar: basta desmontar el cilindro, cambiar la posición del interruptor del actuador y luego volver a montarlo
Al cambiar el actuador, hay que decidir según las condiciones reales en el sitio: si la válvula está abierta o cerrada, y si se mueve cuando falta presión de aire Solo se puede desmontar y reemplazar después de confirmarlo con la persona que está en el lugar. El reemplazo requiere cierta habilidad técnica; debe ser realizado por alguien especializado
Cambiar el tipo de cierre de “con ventilación” a “sin ventilación” implica modificar la posición del resorte dentro de la cabeza de la membrana; basta con invertir su orientación. Los componentes de conexión necesarios deben ser proporcionados por el fabricante.
Este método no es correcto; no sirve para nada.
Si se trata de una válvula de bola de tres vías, se puede lograr esto desmontando el actuador neumático y cambiando la posición inicial del resorte y del pistón. Sin embargo, el proceso es muy complicado; se recomienda que lo hagan personas especializadas. Además, el recorrido del actuador neumático en las válvulas de bola de tres vías es…