Thread Content
Hola a todos. Tengo un sistema de agua de refrigeración por circulación. La fuente de agua es la misma, pero el agua llega a 5 sistemas diferentes. ¿Por qué la conductividad eléctrica es diferente en cada uno de ellos? Además, la diferencia es bastante grande ¿El sistema de agua circulante con agentes antical en liberación lenta, además de fungicidas y bactericidas, puede reducir la conductividad eléctrica? ¿Cómo controlar la conductividad? Gracias. Conductividad: igual, sistema
Cinco sistemas, con el mismo nivel de reabastecimiento de agua. Pero como el grado de concentración y la cantidad de residuos que genera cada sistema son diferentes, esto provoca diferencias en la conductividad eléctrica del agua en circulación. Además, los agentes inhibidores de la corrosión y del sarro, como su nombre indica, son sustancias que reducen la corrosión e impiden la formación de sarro. Este agente es solo un aditivo y no puede reducir la conductividad del sistema; de hecho, en cierta medida, incluso aumenta la conductividad del agua en circulación. Pero como la cantidad añadida es muy pequeña, su valor adicional es insignificante.
Trabajo en el tratamiento de agua. Puedes añadirme en QQ: 905442518 y 3010937115. Explícamelo en detalle y te ayudaré a analizarlo
Los cinco sistemas presentan diferentes grados de corrosión y incrustación, lo que a su vez provoca diferencias en la conductividad eléctrica en los puntos de retorno del agua. La adición de agentes inhibidores de la corrosión y de la formación de incrustaciones, así como de bactericidas, puede ayudar, ya que estos liberan iones positivos y negativos, lo cual también puede inhibir la formación de otros iones (por ejemplo, iones de hierro). Sin embargo, su efectividad no está clara. Para reducir la conductividad del agua en el circuito de circulación, es necesario realizar una eliminación eficaz de las impurezas, reponer agua de calidad adecuada y prevenir fugas en los medios de intercambio térmico~~
El sistema Zhetao es un sistema nuevo; hay 2 unidades que han estado en funcionamiento durante 2 años, y otras 3 comenzaron a funcionar el año pasado. ¿Cómo es posible que ya haya corrosión y incrustaciones después de tan poco tiempo? Hay un sistema en el que, una vez que el agua se vacía por completo, cuando se vuelve a llenar, su nivel es de más de 300. Pero después de dejarlo así toda la noche, ese nivel sube a más de 600. ¿Por qué ocurre esto?
¿Hay fugas en el medio? ~~O bien, el agua de circulación de otras partes se filtra hacia adentro~~
Se trata de un sistema de refrigeración por circuito cerrado; todos los equipos son nuevos. No creo que esas dos posibilidades que mencionas tengan mucho sentido. Además, ¿cómo se podrían verificar esas dos posibilidades? Gracias
Se deben cerrar herméticamente las entradas y salidas de agua, y se debe drenar todo el agua acumulada. Después de un tiempo, se puede volver a abrir las válvulas de drenaje en el sistema de circulación del agua, para ver si hay algún tipo de sustancia o agua en circulación~~
La conductividad eléctrica está directamente relacionada con los iones disueltos. Cuando el agua se enfría al contacto con el aire, debido a los cambios en la temperatura del agua, la cantidad de evaporación varía. Además, durante el proceso de enfriamiento y evaporación, los iones que se liberan en el aire o en algunos componentes del equipo pueden influir significativamente en la conductividad eléctrica del agua. Una membrana RO puede resolver este problema.
Se puede realizar un análisis de la calidad del agua. Un aumento en la conductividad eléctrica indica, por supuesto, un incremento en los iones presentes en el agua. De esta manera, se puede tener una idea de qué tipo de iones hay y qué sustancias podrían haberse introducido en ella.
Estoy de acuerdo con la sugerencia de arriba. Se puede realizar un análisis de la calidad del agua; a través de los datos obtenidos del análisis del agua de circulación y del agua de reabastecimiento, se puede determinar si la conductividad y las concentraciones de otros iones aumentan de manera proporcional (por ejemplo: cloruros, iones de magnesio, silicatos, etc.). Esto indica que el sistema está en estado de concentración natural. Si uno de los íones tiene un grado de concentración especialmente alto, o si las diferencias en los grados de concentración de estos íones son grandes, se pueden tomar en consideración las características del medio refrigerante y de las aguas circundantes para determinar el punto de fuga del sistema.
Si no se controla bien, en pocos meses se producirá incrustación y corrosión. Además, si ese sistema no está en funcionamiento y se deja así toda la noche, prácticamente no habrá concentración, y la conductividad prácticamente no cambiará. Si la conductividad se duplica, seguramente hay una fuga. ¿Han verificado qué otros cambios hay en los datos, además de la conductividad? Se puede enumerar para que todos lo discutan.
Al comparar los datos de los diferentes indicadores relacionados con el agua de reabastecimiento y el agua en circulación, y al compararlos también con el factor de concentración, se puede determinar qué indicadores no están dentro de los rangos normales. La conductividad solo puede eliminarse mediante la descarga de aguas residuales o equipos de ósmosis inversa