Suplico ayuda de corazón. Causas del alto contenido de iones de cloro en el agua ablandada

2016-04-20View Original

Thread Content

Parámetros de análisis: Parámetros del agua potable, parámetros del agua blanda. Dureza total: 361.06 mg/L vs. 114.69 mg/L. Ca2+: 114.69 mg/L vs. 63.72 mg/L. Mg2+: 246.37 mg/L vs. 50.97 mg/L. Alcalinidad total: 655.69 mg/L vs. 623.96 mg/L. Iones de cloro: 63.41 mg/L vs. 6324.53 mg/L. Conductividad eléctrica: 1402 us/cm vs. 12300 us/cm. Valor de pH: 7.50 vs. 7.25. Solicito ayuda. 1. Los niveles de iones de cloro en el agua blanda son de 6300. ¿Qué puede causar unos niveles tan altos de iones de cloro en el agua blanda? (¿Si es por la ablandamiento de la resina, cuál es la causa?) ) 2. ¿Existe alguna relación entre los iones de cloro y el pH? 3. ¿Cuáles son los estándares para los diferentes indicadores del agua blanda?
Reply #22016-04-20
Es posible que, durante el proceso de reemplazo del intercambiador iónico, la etapa de “limpieza en sentido positivo” no se haya realizado adecuadamente. Esto provoca que queden restos de cloruro de sodio en la resina, lo que a su vez aumenta los niveles de iones de cloro en el agua ablandada, así como su conductividad eléctrica.
Reply #32016-04-21
2. ¿Existe una relación entre los iones de cloro y el pH? 3. ¿Cuáles son los estándares para los diferentes indicadores del agua blanda? ¿Se pueden responder estas dos preguntas? Gracias
Reply #42016-04-21
Requisitos de calidad del agua para los equipos de ablandamiento de agua en calderas. Estándares de calidad del agua de la República Popular China – Calidad del agua para calderas industriales. Estándar de la República Popular China: GB1576-2001. Calidad del agua para calderas industriales. Sustituye a GB1576-1996. Aprobado por la Administración Estatal de Supervisión de Calidad el 10 de enero de 2001. Entró en vigor el 1 de octubre de 2001. I. Alcance. Este estándar establece los requisitos de calidad del agua durante el funcionamiento de las calderas industriales. Esta norma es aplicable a las calderas de vapor fijas cuya presión de vapor de salida nominal es inferior o igual a 2,5 MPa, y también a las calderas que pueden funcionar tanto con vapor como con agua. Asimismo, se aplica a las calderas de agua caliente fijas a presión y a las calderas de agua caliente a presión atmosférica, siempre que el medio de transferencia de calor sea el agua. II. Estándares de calidad del agua
1. En el caso de las calderas de vapor y las calderas que funcionan tanto con vapor como con agua, generalmente se debe utilizar un tratamiento químico del agua fuera de la caldera. La calidad del agua debe cumplir con los requisitos indicados en la Tabla 1.

**Tabla 1**
| Parámetro | Agua de alimentación | Agua de la caldera |
|-----------|-------------------|-------------------|
| Presión nominal de vapor, MPa | ≤ 1.0 | > 1.0 | > 1.6 | ≤ 1.0 | > 1.0 | > 1.6 | ≤ 1.6 | ≤ 2.5 | ≤ 1.6 | ≤ 2.5 |
| Sustancias en suspensión, mg/L | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Dureza total, mmol/L1) | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Alcalinidad total, mmol/L2) | Sin valor | 6-26 | 6-24 | 6-16 |
| Con sobrecalentador | ≤ 14 | ≤ 12 |
| pH (25 °C) | ≥ 7 | ≥ 7 | ≥ 7 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| Oxígeno disuelto, mg/L3) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 |
| Sólidos disueltos, mg/L4) | Sin valor | < 4000 | < 3500 | < 3000 |
| Con sobrecalentador | < 3000 | < 2500 |
| SO2-3, mg/L4) | 10-30 | 10-30 |
| PO3-4, mg/L | 10-30 | 10-30 |
| Alcalinidad relativa (NaOH libre/sólidos disueltos)5) | < 0.2 | < 0.2 |
| Contenido de aceites, mg/L | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
| Contenido de hierro, mg/L6) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |

**Parámetros para el agua de alimentación y el agua de la caldera**
| Parámetro | Agua de alimentación | Agua de la caldera |
|-----------|-------------------|-------------------|
| Sustancias en suspensión, mg/L | ≤ 20 |
| Dureza total, mmol/l | ≤ 4 |
| Alcalinidad total, mmol/l | 8-26 |
| pH (25 °C) | ≥ 7 | 10-12 |
| Sólidos disueltos, mg/L | < 5000 |
Reply #52016-04-22
Publico un artículo sobre “Estándares de calidad del agua para calderas industriales”. Aquellos que estén interesados pueden consultarlo en http://wenku.baidu.com/view/1a333f593b3567ec102d8a7a.html

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.