Este mensaje fue modificado por última vez por ysk121115 el 21-4-2016 a las 11:40. Me gustaría preguntar: ¿en qué situaciones se utilizan los termopares para medir temperaturas entre 0 y 100 grados Celsius? ¿Existen algún requisito especial al respecto? Adicionalmente: ahora, el instituto de diseño insiste en usar termopares. He buscado información y he visto que la precisión de los termopares para bajas temperaturas disminuye, pero eso no significa que no se puedan utilizar. Un error dentro del rango de 1 grado es aceptable para el instituto de diseño, así que no tengo motivos para oponerme. ¿Alguna persona sabe si existen otros factores que puedan afectar su uso?
Con un rango de medición tan estrecho, ¿por qué no se utiliza una resistencia térmica? La precisión de los termopares no es buena.
Déjeme decir que también sería adecuado utilizar resistencias térmicas. Pero el estudio de diseño optó por usar termopares, y además del tipo E. No lo han cambiado. Me pregunto qué razón tendrán para usar termopares
¿Hay alguien que haya utilizado termopares a bajas temperaturas? ¿Cuál es el grado de error?
El error de medición de los termopares es mayor; según los ingenieros, es más económico elegir termopares teniendo en cuenta el costo, el método de medición y los requisitos de la misma.
Definitivamente no se pueden usar termopares; si la temperatura es más baja que la de la sala de control, ¿cómo se puede medir? Solo se muestra la temperatura de la sala de control
Su empresa puede enviar sin problema una solicitud de cambio de diseño al estudio de ingeniería. El estudio de ingeniería le responderá que la decisión final corresponde al propietario; en ese momento, podrá solicitar los cambios necesarios. Además, el costo de las resistencias térmicas es mucho menor que el de los termopares
Para bajas temperaturas, de hecho se deberían utilizar resistencias térmicas. ¿Acaso los diseñadores consideran que es algo incómodo ser contrarrestados y cuestionados, por lo que insisten en usar termopares a pesar de todo? ¡Vanidad!
Los termopares ya están obsoletos, además de ser susceptibles a interferencias
Se pueden utilizar tanto termopares como resistencias térmicas. Depende de cuán alta sea la precisión que se requiera en la medición de la temperatura. Si se necesita alta precisión, entonces se deben usar resistencias térmicas; si no es necesario un nivel tan alto de precisión, tanto los termopares como las resistencias sirven. La diferencia radica en que los termopares tienen una linealidad deficiente en bajas temperaturas, pero buena linealidad en altas temperaturas. Por su parte, las resistencias tienen una excelente linealidad en bajas temperaturas. Por eso, generalmente, para medir la temperatura en bajas temperaturas es mejor utilizar resistencias térmicas
Compromiso entre precio y precisión. En aplicaciones prácticas individuales, en plantas de olefinas, se utiliza termopar T para alcanzar temperaturas de hasta –196 °C; también he tenido casos en los que los propietarios utilizaron termopares K. Sin embargo, las termopares de baja temperatura realmente no permiten un control preciso de la precisión; se requiere calibrarlas cerca del punto de medición, generalmente en tres puntos.