Thread Content
La sala de control DCS suele contar con varias fuentes de alimentación de 220VAC. ¿Cuántas fuentes de alimentación hay en general, provenientes de la sala de distribución? ¿Cómo se conectan estas fuentes? ¿Cómo se logra la redundancia? ¿Existen UPS? ¿Cómo se conectan estos dispositivos?
4 vías, la gente inexperta no lo entiende bien. Hay planos
Dos fuentes de alimentación UPS: una proviene de la red eléctrica, y llega al armario de distribución de energía DCS. La redundancia en la alimentación se logra mediante los módulos de alimentación del DCS
Actualmente, se requiere generalmente un doble sistema UPS de alimentación, además de una fuente de energía eléctrica convencional. Los dos UPS ofrecen redundancia a través de módulos de alimentación y módulos de conmutación rápida; además, otra fuente de alimentación eléctrica se utiliza para iluminar el gabinete y alimentar los ventiladores.
Por lo general, se utilizan dos fuentes de alimentación UPS; para los sistemas más importantes, se añade una tercera fuente de alimentación eléctrica
Por lo general, se utiliza un sistema UPS independiente en dos circuitos; sin embargo, según las necesidades específicas, también es posible utilizar un UPS y la red eléctrica convencional. ¡Se debe prestar especial atención a que la estación del operador reciba alimentación a través de dos fuentes de energía, pasando por un dispositivo de conmutación rápida!
Opción 1: Se puede utilizar alimentación dual de UPS, sin necesidad de corriente eléctrica de la red. Opción 2: Alimentación dual con UPS + red eléctrica. La corriente eléctrica de la red se utiliza para alimentar los ventiladores y la iluminación.
Un suministro eléctrico principal y un UPS son suficientes; La corriente eléctrica de red es, por sí misma, dualmente redundante
Los UPS pueden tener redundancia o no. Si se necesita redundancia, es preciso elegir un UPS con ella. La UPS redundante también suministra energía; al final, lo que llega al DCS es la energía proveniente tanto de la UPS como de la red eléctrica principal. En total, 2 rutas
Por lo general, en los lugares que no son tan importantes se utiliza un sistema UPS junto con la electricidad de red; en los lugares importantes, en cambio, se instalan dos sistemas UPS además de la electricidad de red. Lo importante es determinar si una interrupción de energía podría causar un peligro grave o pérdidas económicas significativas
Todos usamos dos fuentes de alimentación: una UPS y otra de red eléctrica