Convertidor ABB de 200 KW: frecuentes fallos por cortocircuito

2016-04-21View Original

Thread Content

Convertidor ABB de 200 KW: se producen con frecuencia fallos por cortocircuito. Código 2340: fallo por cortocircuito. Puede reiniciarse de inmediato. . . Limpieza de cenizas y ventilación por soplado. . . Después de un tiempo, vuelve a ocurrir con frecuencia. . . Tras verificar el código de error, se reemplazó la placa IGBT de la fase W. Por ahora, está bien. . Ahora, en la otra unidad, vuelve a ocurrir un fallo por cortocircuito. . . También se puede restaurar de inmediato. . . Búsqueda de palabras defectuosas, fase V. . ¿Otra vez se cambia la placa? Estos 2 convertidores de frecuencia de alta potencia son completamente importados y vienen en un conjunto completo. . . Colóquelo en una sala MCC con aire acondicionado. . ¿Alguien ha tenido este tipo de problema? ¿Existe alguna solución?   Ya sea por ventilación y disipación de calor o por cambio de placas. . . ¿También hay alguna marca recomendable para convertidores de frecuencia de alta potencia?  
Reply #22016-04-21
Los convertidores de frecuencia deABB son bastante buenos. El entorno de nuestra fábrica es muy hostil, pero los convertidores de frecuencia funcionan muy bien. Si el nuevo sistema presenta un cortocircuito, revise el motor y los cables de alimentación según las instrucciones. Es cierto que los convertidores de frecuencia de los sistemas antiguos, al envejecer demasiado, se dañan.
Reply #32016-04-21
No es el sistema antiguo... Acaba de pasar el plazo de garantía
Reply #42016-04-21
El convertidor de frecuencia causa demasiadas interferencias en el sistema de control automático
Reply #52016-05-22
Se recomienda verificar si los circuitos de control y el circuito principal del convertidor de frecuencia están demasiado cerca; la interferencia puede causar que el convertidor genere alarmas falsas. Nuestra fábrica ya había experimentado fenómenos similares, sin que se pudiera determinar la causa. También se buscó la ayuda del servicio postventa de ABB, pero eso no resolvió el problema. Más tarde, se separaron el circuito de control (incluido el control de las conexiones externas y el propio convertidor de frecuencia) del circuito principal. Al utilizar papel de aluminio en los cables de control, el problema dejó de ocurrir. . .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.