Thread Content
Queridos amigos, el 98% del ácido sulfúrico concentrado se carga en la parte superior del tubo de la grúa. El gas del camión cisterna sale a través del tubo de fase gaseosa del tubo de la grúa. ¿Hacia dónde se debe dirigir el gas extraído? ¿Es necesario aislar los tubos de fase gaseosa? Gracias
Instale un tanque de neutralización, ingrese al tanque de neutralización con gas ácido y use soda cáustica.
No estoy seguro acerca del ácido sulfúrico; Nuestra empresa utiliza tubos de grúa para conectar todas las tuberías de fase gaseosa entre los camiones cisterna y los tanques de amoníaco líquido durante la carga y descarga de amoníaco líquido. ; (a través del compresor) ; No conozco la estructura de equipos de su empresa. ; El análisis personal debe poder conectar la línea de fase gaseosa al tanque de almacenamiento. ; Si el tanque de almacenamiento tiene un dispositivo de absorción de gases de escape, utilice este dispositivo para procesar los gases de escape del camión cisterna. ; No es necesario humedecer ni calentar las tuberías de fase gaseosa.
Gracias moderador. No volví al tanque de almacenamiento. En el lugar existe una zanja de ácido sulfúrico. ¿Puedo llevar la tubería de gas directamente a la zanja?
En principio, no es posible introducirlo directamente en la zanja ni expulsarlo directamente a la atmósfera.; (Por supuesto, muchas empresas hacen esto si las agencias locales pertinentes no son estrictas en su gestión). Me gustaría hacer una pregunta: ¿Tienen tanques de almacenamiento de materia prima? Si no, lo mejor es preparar un tanque de absorción o construir una piscina de absorción. ;
Hay tanques de almacenamiento de materia prima, y los tanques de almacenamiento también tienen ventilación directa a la atmósfera. ¿La carga de ácido sulfúrico al 98% produce mucha neblina ácida?
Además, ¿existen normas pertinentes que estipulen sus emisiones de escape? Gracias
Definitivamente no es posible la descarga directa. El ácido sulfúrico es corrosivo y se deben tomar medidas para recoger el condensado. Para conocer las especificaciones, consulte el Artículo 9.1.11 de las Especificaciones de diseño del depósito de petróleo.
Básicamente no hay niebla ácida en el ácido sulfúrico al 98%. Los conductos de aire instalados en el vehículo básicamente conducen el aire a la atmósfera. Si para hacer frente a la protección del medio ambiente, se puede instalar un tanque de absorción de agua para absorber el gas ácido que pueda introducirse.
Conduce al dispositivo de lavado con agua, no es necesario mantener el calor.
El ácido volátil en el departamento de ácido sulfúrico no producirá niebla ácida y puede introducirse directamente en la atmósfera sin causar contaminación al medio ambiente.
No debería haber ningún problema con el ácido 98 y no es necesario considerar la recuperación de gas. No es niacina, es volátil.
El diseño de nuestra empresa está conectado al tanque de almacenamiento, con ventilación y purga de nitrógeno en la parte superior del tanque.
El carro que utilizamos para cargar ácido sulfúrico tiene una horquilla en la parte superior y se descarga directamente a la atmósfera.
Nuestros dos tanques de almacenamiento de ácido sulfúrico están conectados a la atmósfera en el fondo y no tienen instalaciones de carga de nitrógeno. Posteriormente, nosotros mismos añadimos un tubo de nitrógeno al tanque de ácido sulfúrico. Se instala una tubería de carga cero para la carga, y la presión diferencial del nivel de líquido del tanque de ácido sulfúrico se utiliza para llegar al camión cisterna y la fase gaseosa se conecta a la atmósfera.
El gas extraído se puede ventilar y no se requiere aislamiento.
No se permite descargar la fase gaseosa directamente a la atmósfera y debe descargarse al tanque de neutralización.