Thread Content
Me gustaría preguntar, el rango de medición de las alarmas de amoníaco compradas ahora generalmente está configurado en 100 PPM, pero ¿por qué está configurado en 100 PPM? No sé. ¿Hay una alarma de amoníaco?* * Normas, si las hay, ¿cuáles son los requisitos? ¡Gracias!
Rango de medición: 0~100LEL: 15% alto, 20%~25% alto
El segundo piso está mal. Es necesario configurar el amoníaco para la detección de sustancias tóxicas. El valor de alarma está establecido en 30 mg/m3. La alarma de primer nivel está configurada en 15 mg/m3, que se puede convertir a ppm.
GB50493-2009 estipula: “El rango de medición de gases tóxicos debe ser 0~300% de la concentración máxima permitida o 0~300% de la concentración permitida para exposición a corto plazo. ; Cuando el rango de medición de los detectores existentes no puede cumplir con los requisitos anteriores, el rango de medición de gases tóxicos puede ser de 0 a 30% de concentración dañina directa. ”¡Este es el texto original de la especificación! La concentración permitida de amoníaco para exposición a corto plazo es de 30 mg/m3 y la concentración dañina directa es de 360 mg/m3. El rango de medición se calcula en función de la concentración de exposición permitida a corto plazo de 30 mg/m3, que debe ser de 118 ppm (90 mg/m3), generalmente redondeada a 0 ~ 120 ppm. Según las disposiciones de GBZ/T223-2009, existen tres niveles de alarma: previsión, alarma y alarma alta. El valor de prealarma debe ser la mitad de OC-STEL, que es 20 ppm ; El valor de alarma es 1 PC-STEL, que es 40 ppm ; No existe un requisito específico para el alto valor reportado, que se determina de acuerdo con las condiciones del sitio, pero generalmente es 2 veces PC-STEL, es decir, 80 ppm. Algunas de las declaraciones en el tercer piso no son profesionales.