¿Cómo se envían las señales digitales al PLC y, a su vez, al DCS?

2016-04-21View Original

Thread Content

Les pido a los expertos que me indiquen cómo se puede transmitir una señal de interruptor, como la de un interruptor de nivel de líquido (suponiendo que tenga solo un par de contactos), de modo que una de las señales llegue al PLC y la otra al DCS
Reply #22016-04-21
Se puede ingresar primero al DCS, y luego, mediante lógica, convertir DI en DO para enviarlo al PLC.
Reply #32016-04-21
Expertos… Aquí no hay expertos, todos son amigos. Dos opciones: la primera es la mencionada arriba, conectar primero al DCS y luego exportar la señal, conectándola al PLC a través de un relé. El segundo es a través de un relé, seleccionando dos salidas: una que va al DCS y otra que va al PLC.
Reply #42016-04-21
Controlar directamente el relé, y luego conectar los contactos del relé al DCS y al PLC, respectivamente
Reply #52016-04-21
Al aumentar los contactos del relé, se puede conectarlo de cualquier manera
Reply #62016-04-22
Convertir DI en DO en un PLC o DCS para enviarlo a otro sistema, o bien utilizar relés intermedios del mismo tipo para convertir la señal en dos señales separadas que se envíen al DCS o al PLC
Reply #72016-04-22
DI se convierte en DO y se envía a otro sistema
Reply #82016-04-29
Se puede añadir un distribuidor de señales de una entrada y dos salidas, o bien, después de conectarse al DCS o PLC, se puede establecer comunicación
Reply #92016-04-29
Todavía es económico y fiable utilizar relés intermedios, ya que además permiten aislar los dispositivos en el sitio.
Reply #102016-04-30
El método más sencillo es añadir un relé intermedio, de esta manera se divide la señal en dos partes, que van al DCS y al PLC, y así se logra la función deseada.
Reply #112016-05-01
Si la señal que ingresa al PLC se utiliza para sistemas de protección y enclavamiento, según las normativas aplicables: las señales de protección por enclavamiento deben provenir de los componentes primarios, por lo que deben ingresar directamente al PLC. Actualmente, muchos interruptores de nivel cuentan con dos grupos de contactos: uno de tipo normalmente abierto y otro de tipo normalmente cerrado. Estos pueden conectarse al PLC o al DCS según sea necesario
Reply #122016-05-01
1. Relé, 2. PLC avanzado, o DCS avanzado; cualquiera de ellos sirve

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.