Les pido a los expertos que me indiquen cómo se puede transmitir una señal de interruptor, como la de un interruptor de nivel de líquido (suponiendo que tenga solo un par de contactos), de modo que una de las señales llegue al PLC y la otra al DCS
Se puede ingresar primero al DCS, y luego, mediante lógica, convertir DI en DO para enviarlo al PLC.
Expertos… Aquí no hay expertos, todos son amigos. Dos opciones: la primera es la mencionada arriba, conectar primero al DCS y luego exportar la señal, conectándola al PLC a través de un relé. El segundo es a través de un relé, seleccionando dos salidas: una que va al DCS y otra que va al PLC.
Controlar directamente el relé, y luego conectar los contactos del relé al DCS y al PLC, respectivamente
Al aumentar los contactos del relé, se puede conectarlo de cualquier manera
Convertir DI en DO en un PLC o DCS para enviarlo a otro sistema, o bien utilizar relés intermedios del mismo tipo para convertir la señal en dos señales separadas que se envíen al DCS o al PLC
DI se convierte en DO y se envía a otro sistema
Se puede añadir un distribuidor de señales de una entrada y dos salidas, o bien, después de conectarse al DCS o PLC, se puede establecer comunicación
Todavía es económico y fiable utilizar relés intermedios, ya que además permiten aislar los dispositivos en el sitio.
El método más sencillo es añadir un relé intermedio, de esta manera se divide la señal en dos partes, que van al DCS y al PLC, y así se logra la función deseada.
Si la señal que ingresa al PLC se utiliza para sistemas de protección y enclavamiento, según las normativas aplicables: las señales de protección por enclavamiento deben provenir de los componentes primarios, por lo que deben ingresar directamente al PLC. Actualmente, muchos interruptores de nivel cuentan con dos grupos de contactos: uno de tipo normalmente abierto y otro de tipo normalmente cerrado. Estos pueden conectarse al PLC o al DCS según sea necesario
1. Relé, 2. PLC avanzado, o DCS avanzado; cualquiera de ellos sirve