HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Se puede colocar la sala de control central y la sala de manejo en las áreas destinadas a dispositivos de categoría A? ¿Qué disposiciones se deben cumplir para poder ponerlo? ? ? ? ¡Rápido, rápido, rápido...!

2016-04-22View Original

Thread Content

¿Se puede colocar la sala de control central y la sala de manejo en las áreas destinadas a dispositivos de categoría A? ¿Qué disposiciones se deben cumplir para poder ponerlo? ? ? ? ¡Rápido, rápido, rápido!
Reply #22016-04-22
Eche un vistazo a GB 50016-2014, «Normas de protección contra incendios en la diseño arquitectónico»
Reply #32016-04-22
Según las normas de construcción y las regulaciones del sector petroquímico, se indica claramente en ellas
Reply #42016-04-22
Acabamos de hacer una pregunta similar; según las normas de construcción, es necesario separarlas con muros a prueba de explosiones.
Reply #52016-04-22
La sala de control central y las salas de manejo no pueden ubicarse dentro de las áreas destinadas a dispositivos de categoría A; solo pueden estar adyacentes a dichas habitaciones, separadas por muros a prueba de explosiones.
Reply #62016-04-23
Primero, hay que distinguir si se trata de una sala de control en el taller o de una sala de control central. En general, es necesario mantener una distancia de seguridad contra incendios. Cuando no hay otra opción, la sala de control del taller puede estar adyacente al taller de categoría A, pero debe haber un firewall y aislamiento contra explosiones.
Reply #72016-04-27
Sin duda, es necesario separarlos con un firewall, pero eso no es suficiente, ya que las puertas de la sala de control no pueden abrirse hacia áreas a prueba de explosiones. Se puede solucionar este problema mediante medidas de ventilación a presión positiva.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.