Selección de medidores de caudal

2016-04-22View Original

Thread Content

¿Cuáles son los medidores de caudal que requieren compensación por temperatura y presión? ¿Necesitan compensación los medidores de caudal Alfa Laval? ¿Cuáles son sus ventajas en comparación con los medidores de caudal a base de discos perforados?
Reply #22016-04-22
En principio, los medidores que requieren una medición precisa del caudal de gas necesitan compensación de temperatura y presión.
Reply #32016-04-22
La última edición de este mensaje fue realizada por chq198710 el 22-4-2016 a las 10:54. Si se trata de medir líquidos, generalmente no es necesario realizar ajustes de compensación. Se mide el caudal de gas, ya que es necesario convertirlo a un volumen en condiciones estándar; como el volumen del gas depende de la temperatura y la presión, se requiere una compensación. El vapor saturado no necesita compensación. Tanto el anemómetro como la placa de orificio miden la diferencia de presión. En diferentes condiciones operativas, y según las necesidades de medición, puede ser necesario realizar compensaciones; eso depende del objeto que se esté midiendo. La mayor ventaja de la placa de orificios es su bajo pérdida de presión.
Reply #42016-04-22
Tanto el medidor de caudal tipo Anubaa como el medidor de caudal con placa de orificio pertenecen a la categoría de medidores de caudal por diferencia de presión. Para medir gases compresibles, es necesario realizar compensaciones en cuanto a temperatura y presión. El medidor de caudal de tipo Anubaa presenta una pérdida de presión baja, pero es propenso a obstrucciones. El medidor de caudal con placa orificial tiene una tecnología madura, pero genera una alta pérdida de presión.
Reply #52016-04-22
El Anewba no necesita compensación, ¿verdad? El transmisor que va junto con el Anewba cuenta con un módulo de compensación de temperatura y presión integrado. El instrumento emite directamente una señal de caudal en formato Hart de 4-20 milivoltios, ya compensada. La compensación de presión está incorporada en el propio instrumento, mientras que la compensación de temperatura se realiza mediante un sensor de temperatura integrado dentro del Anewba
Reply #62016-04-23
Si el caudalímetro se utiliza para transferencias comerciales, los caudalímetros de masa de tipo Coriolis básico no requieren compensación de temperatura y presión; todos los demás sí la necesitan. Anuba pertenece al tipo de presión diferencial y también requiere compensación por temperatura y presión; la diferencia de presión es menor que en las placas de orificio.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.