Thread Content
La torre de enfriamiento de la empresa cuenta con dos bombas de circulación de agua. Ahora hay aire, pero no se puede drenar ni siquiera después de varias veces. La piscina de la torre de enfriamiento no es alta y el nivel del líquido por encima del tubo de entrada de la bomba centrífuga todavía es de unos 20 cm. ¿Es porque el nivel del líquido no es lo suficientemente alto que siempre hay gas en la bomba centrífuga?
¿Cómo se llena esta bomba con agua? ¿El nivel del líquido es más alto que la posición más alta del cuerpo de la bomba? De lo contrario, el agua no se llenará lo suficiente. Luego revise la salida de agua del tanque de agua para ver si hay vórtices. ¿La temperatura del agua es alta?
El nivel de líquido debe estar por encima del punto más alto del cuerpo de la bomba, no por encima del tubo de entrada. Si su nivel de líquido no puede exceder el punto más alto del cuerpo de la bomba, solo puede usar una bomba de vacío para agotarlo.
La bomba centrífuga es vertical y, al arrancarla, el operador generalmente no la ceba. Hay una ligera diferencia de altura entre la superficie del agua y la bomba centrífuga, y hay un ventilador de refrigeración en la torre de refrigeración. El agua fluye de arriba a abajo. En el proceso se generará una gran cantidad de burbujas, que entrarán en la bomba antes de estallar.
La razón es que la distancia entre la entrada de succión y la superficie del agua es demasiado pequeña y el vórtice generado durante el funcionamiento hace que entre aire y provoque un fenómeno de gas (si no es una fuga en la tubería de entrada de agua o en el cuerpo de la bomba). Considere alargar la tubería de agua o instalar un dispositivo anti-hidromasaje.
La mayoría de las bombas centrífugas pueden agotar automáticamente después de funcionar. Si siempre hay aire, debe concentrarse en verificar si el tubo de succión tiene fugas, si hay un vórtice en el extremo frontal del tubo de succión de la bomba o si hay aire atrapado en el líquido aspirado.
Esta publicación fue editada por última vez por qiyuchun el 2016-4-23 10:20 Es obvio que el nivel de líquido de entrada es demasiado bajo.
Primero baje el caudal de la bomba centrífuga y eche un vistazo.
1. Temperatura del agua. 2. La ubicación (altura) del punto de escape.
Puede utilizar una bomba externa para llenar la bomba. Debería estar bien cuando el fluido en el tubo de entrada sea continuo. Durante este proceso, mantenga abierta la ventilación de salida.
Si el aire no se descarga limpiamente, debe haber una entrada de aire. Verifique si hay alguna fuga en la tubería de entrada y luego verifique si hay puntos de rocío en la conexión de brida. Normalmente, la situación que mencionaste no ocurrirá. Entonces, ¿tiene bombas de repuesto conectadas entre sí para ver si hay fugas?