HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Preguntas de Xiao Bai

2016-04-22View Original

Thread Content

Si la diferencia de temperatura entre el agua de enfriamiento de entrada y la de salida en un intercambiador de calor disminuye, ¿se puede decir que dicho intercambiador está incrustado o que su eficiencia de intercambio térmico es baja? Por otro lado, si esa diferencia de temperatura aumenta, ¿se puede decir entonces que el intercambiador funciona bien? ¿Por qué se exige que la diferencia de temperatura del agua de retorno en los intercambiadores de calor no supere los 10 grados?
Reply #22016-04-23
La última edición de este mensaje fue realizada por ylb913 el 23-4-2016 a las 10:00. 1. Si la diferencia de temperatura entre el agua de enfriamiento y el agua de retorno en un intercambiador de calor disminuye, se puede decir que dicho intercambiador está incrustado o que su eficiencia en el intercambio de calor es baja. Si la diferencia de temperatura entre el agua de enfriamiento de entrada y la agua de retorno en un intercambiador de calor aumenta, eso no significa necesariamente que dicho intercambiador funcione bien. El entubado local del intercambiador de calor puede quedar obstruido por incrustaciones, o la entrada del mismo puede verse bloqueada por suciedad; también puede ocurrir lo mismo si disminuye el caudal de agua. ——Estos dos problemas deben determinarse, en última instancia, teniendo en cuenta los cambios en la cantidad de agua suministrada y el estado de enfriamiento del medio que se está enfriando. 2. Se exige que la diferencia de temperatura del agua de circulación no supere los 10 grados. Evitar la formación de incrustaciones es, sin duda, un factor importante; esto está relacionado con el funcionamiento a largo plazo del enfriador. Además, se ha establecido una diferencia de temperatura de 8 o 10 grados para permitir una selección adecuada del enfriador. En la práctica, es posible que la diferencia de temperatura sea ligeramente superior a 10 grados. Al final, probablemente se trate del problema de la capacidad de enfriamiento de la torre de refrigeración; una diferencia de temperatura demasiado grande probablemente impida que se logre el enfriamiento adecuado.
Reply #32016-04-23
Considerar la presión de importación/exportación, la temperatura y el caudal de agua de circulación
Reply #42016-04-23
Piso 2, la respuesta es muy detallada
Reply #52016-04-23
Además de tener en cuenta la posibilidad de formación de incrustaciones, también es necesario considerar la capacidad de tratamiento del intercambiador de calor; por ejemplo, un consumo excesivo de agua de refrigeración puede causar que la diferencia de temperatura entre el agua caliente y la fría sea demasiado pequeña.
Reply #62016-04-26
Cuando la diferencia de temperatura entre el agua de enfriamiento y el agua de retorno en el intercambiador de calor disminuye, se puede determinar que la eficiencia del intercambiador de calor ha empeorado. Por supuesto, esto no necesariamente se debe únicamente a la formación de incrustaciones. Además, si la diferencia de temperatura aumenta, ya no se puede decir que sea algo bueno; esto está relacionado con el estado de funcionamiento del equipo, así como con cuestiones como la presión y el caudal del agua
Reply #72016-05-31
Gracias, profesor. La inspección ya ha finalizado. Tal como dijo el técnico, en uno de los condensadores la diferencia de temperatura entre el agua de circulación y el agua de retorno es de más de 30 grados. Dado que se trata de un equipo nuevo, se descartaron primero los problemas relacionados con la calidad del agua y la obstrucción de las tuberías. Se sospechaba que la carga térmica diseñada era insuficiente; sin embargo, tras realizar la inspección, se descubrió que una gran cantidad de material de relleno utilizado en el sistema de circulación bloqueaba las tuberías. Después de la limpieza, ya funciona normalmente.
Reply #82016-06-01
Aumento de la entrada de agua para recirculación simplificada, malla de filtración de grandes poros.:victory:

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.