Thread Content
Las antorchas de superficie que utilizan gas natural (cuyo principal componente es el metano) tienen llamas que se apagan fácilmente; en cambio, al utilizar tuberías de gas licuado, la combustión se realiza sin problemas y las llamas no se apagan. ¿Qué está pasando?
La pureza no es alta o contiene agua; la presión es demasiado baja como para mantener la combustión.
Aquí también tengo una antorcha en el suelo; ha estado funcionando durante más de un mes sin ningún problema. Creo que se trata de la válvula neumática que controla la antorcha, o quizás los gases de escape aumentan de repente y apagan la antorcha. Y luego está lo que se mencionó en el tercer piso;
Relacionado con la presión y el caudal, se ajusta experimentalmente la válvula reguladora de presión.
Ya se realizó un análisis del gas natural anteriormente, y su pureza está sin problemas. Ese día, cuando se apagó la lámpara eterna, no se realizó ningún análisis
¿Significa eso que una presión demasiado baja impide que la combustión continúe? La presión del gas natural suministrado desde el exterior es bastante alta (0,8 MPa). Temo que haya algún problema con la válvula neumática de la lámpara permanente; por eso he optado por utilizar la válvula manual de la línea auxiliar, abriéndola al máximo. Creo que la cantidad y la presión del gas suministrado no deberían presentar problemas
Los gases de escape que llegan de forma irregular (a veces sí y a veces no) pueden apagar fácilmente la lámpara permanente; esto ya lo he experimentado durante los períodos de inicio y cese de operación. En una ocasión, durante una parada de trabajo, todas las luces permanecieron apagadas; solo se podía introducir vapor como medida de camuflaje. Afortunadamente, la paralización está a punto de terminar
La llama es muy larga; parece flotar un poco, como si la fuerza del viento fuera demasiado grande. La cantidad de aire en la antorcha extintora no se puede regular
¿La presión fluctúa mucho o se mezclan otros gases como el nitrógeno? También está el gas suministrado desde el exterior; la baja temperatura y cosas por el estilo también podrían ser un problema
No debería existir; es normal que el sistema de combustible del dispositivo utilice gas natural
Es posible que la presión del gas combustible de la lámpara permanente sea demasiado baja, o bien que las rejillas de ventilación hayan sido ajustadas a un nivel demasiado bajo durante su configuración. Esto hace que la velocidad del flujo de aire en la salida de la lámpara sea baja, lo cual afecta negativamente la estabilidad de la llama. Cuando llega una gran cantidad de aire, esto puede hacer que la lámpara se apague
Algo no está bien; debe estar relacionado con el hecho de que los componentes son demasiado ligeros
1. La ventilación de la lámpara permanente no es adecuada; 2. La presión del gas natural no es adecuada ;
He estudiado, análisis en profundidad. ¿Es diseño? Operar? ¿O gas combustible? ————