El capilar está roto. ¿Puedo seguir utilizándolo si las piezas del interior están rotas?

2016-04-23View Original

Thread Content

Accidentalmente me hice un ojo, ¿afectará mi uso? No hay ruptura en el interior.
Reply #22016-04-23
¿Cómo se rompió? Si tiene altas temperaturas, como chispas de soldadura, etc., es posible que no se pueda utilizar. Si está dañado mecánicamente, no es un gran problema asegurarse de que la cámara de aire no quede aplastada.
Reply #32016-04-23
El tubo interior está bien, pero el tubo exterior golpeó el mango de soldadura e hizo un agujero en el tubo exterior.
Reply #42016-04-23
El mango de soldadura tiene altas temperaturas, por lo que debe ser laborioso. ¿Qué transmisor usaste? Suministre energía al transmisor, presione el diafragma en el extremo del tubo capilar con los dedos y vea si hay algún cambio en la presión que se muestra en el medidor. Si no lo tienes, es inútil.
Reply #52016-04-23
Si el tubo protector blindado en el exterior del tubo capilar está roto pero el interior no, no hay problema, simplemente úselo como de costumbre. Pero si el capilar interior se rompe y el aceite de silicona gotea, no se puede utilizar.
Reply #62016-04-23
El tubo exterior juega un papel protector. ¡Mientras la cámara de aire no esté dañada, no afectará su uso!
Reply #72016-04-23
Aún así se recomienda que encienda el instrumento y presione el diafragma para probar la pantalla de presión, porque lo que dijo es causado por la soldadura, que se considera alta temperatura. En este caso, en casos graves, se dañarán tanto la cámara de aire interior como la exterior. También es posible que el tubo interior no esté dañado, pero el líquido de llenado del interior se haya vaporizado y el diafragma se abulte como una bolsa grande. También es posible que el diafragma no esté abultado, pero que haya decoloración y color amarillento cerca del tubo interior del píxel defectuoso. También es posible que el diafragma esté parcialmente vaporizado, afectando la transmisión de presión.
Reply #82016-04-23
La fuente de alimentación está disponible hoy. Presioné el diafragma y los números cambiaron. Debería estar bien. No presioné el botón positivo para presionar el número negativo. Presioné 20 y listo.
Reply #92016-04-24
¿Cuál es la unidad, kPa? Es tan grande. Mantener alejado de altas temperaturas de soldadura durante la instalación y construcción. Tienes suerte. Me he encontrado con muchos casos en los que el tubo capilar se rompió debido a la alta temperatura de la soldadura y el tubo interior se dañó o se vaporizó.
Reply #102016-04-25
Está bien, puedo ayudarte a solucionarlo. Nos especializamos en esto. Agrégame para mojarlo.
Reply #112016-04-25
Siempre que no haya fugas de aceite, úselo primero. Un agujero en el tubo protector puede provocar corrosión en el tubo capilar interno, así que compruébelo con frecuencia y observe más de cerca.……
Reply #122016-04-25
Si el tubo interior no está roto y el aceite de silicona no tiene fugas, no debería ser un gran problema. De hecho, puedes probarlo nuevamente. No es exacto ver una reacción simplemente presionando el diafragma con las manos.
Reply #132016-04-25
Siempre que el tubo fino lleno de aceite de silicona no se rompa, se puede utilizar. ¡Por favor revisa el reloj primero! Si todas las tuberías del lado de presión negativa están rotas, aún puedes cambiarlas por una sola brida.
Reply #142016-04-25
Me gustaría preguntar, ¿puedo presionar el diafragma con los dedos? ? ? ? ? ¿Por qué recordé que el diafragma se deformó tan pronto como lo presioné con el dedo, haciendo que la medición fuera inexacta?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.