Este mensaje fue editado por última vez por zhangzheyuanxp el 23-4-2016 a las 22:16. Se utiliza un transmisor de diferencia de presión (de tipo tubo de presión, con un extremo conectado al tanque y el otro al aire) para medir el nivel del líquido en el recipiente. El medio es aceite hidráulico, con una densidad de 0.87. ¿Cómo se puede calibrar el transmisor? El nivel de líquido necesario en la práctica es de 0 a 350 mm. ¿Solo es necesario verificar que el punto 0 corresponda a 4 mA? ¿Es necesario también verificar que el nivel de líquido que se desea medir al 100% corresponda a 20 mA? Sería mejor si pudiera explicar con más detalle cómo verificarlo.
Es necesario; para detalles, consulte las **normas de inspección**
Para conocer los métodos específicos de verificación, se puede consultar la norma JJG 882_2004 “Procedimientos para la calibración de transmisores de presión”.
Rango de medición: 0-2,98 KPA. Si el punto cero sufre desviaciones, se puede ajustar adecuadamente. Cuando el tanque está vacío, la lectura es de 0 KPA. A una salida de 4 Ma y 350 MM, la presión es aproximadamente de 3 KPA. A una salida de 20 Ma…
En la práctica, cuando es necesario alcanzar una presión de 350 mm con aceite hidráulico, ¿se debe verificar que 100% corresponda a 20 mA con un valor de 475? ¿O bien, cuando la presión llega a 175 mm, se debe verificar que 50% corresponda a 12 mA?