Según el manual de diseño para el control automático en la industria petroquímica y los principios de control de procesos, para determinar si un gas se encuentra en estado de flujo obstruido, se verifica si X es mayor que XT*FK. Sin embargo, según el método de cálculo y selección de válvulas reguladoras elaborado por Ming Cidong, esto se convierte en una verificación de si △P es mayor que P1. ¿Cuál de estos dos es más adecuado? ¿Es correcto usar estas dos fórmulas para determinarlo?
Reply #22016-04-24
Aclaración: el segundo discriminante está incorrecto; se debe determinar según si △P es mayor que P1/2
Reply #32016-04-24
  Ambas fórmulas son correctas.   Si X es mayor que XT*FK es un cálculo preciso ; △Si P es mayor que P1/2 es un juicio empírico.   Dado que las condiciones reales pueden diferir de las condiciones teóricas, esta diferencia es menor en comparación con la discrepancia que se obtiene al utilizar las dos fórmulas de cálculo; por lo tanto, la discrepancia resultante de esas dos fórmulas puede considerarse insignificante.   En realidad, los resultados de los cálculos solo son importantes cuando las condiciones operativas se encuentran cerca del punto crítico. Y un diseño de proceso maduro evitará este problema.
Reply #42016-04-24
XT*FK es un cálculo que tiene en cuenta los diferentes gases (diferencias en el índice adiabático), y está recomendado por las fórmulas de IEC e ISA.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.