HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¡La importancia de la temperatura en la parte superior de la torre de descomposición por cokerización diferida!

2016-04-25View Original

Thread Content

Nuestro sistema regula la temperatura en la parte superior de la torre en 40±10. Creo que en verano es fácil que esta temperatura supere los 50 grados. ¿Cuál sería una temperatura adecuada? Además, ¿cómo se puede controlar la temperatura en la parte superior de la torre?
Reply #22016-04-26
El objetivo de los indicadores de control de temperatura es garantizar la calidad del producto. Cuanto mayor sea la temperatura en la parte superior de la torre de destilación, mejor, ya que las bajas presiones y altas temperaturas favorecen la destilación del aceite. Por supuesto, existe un límite determinado; nuestra temperatura en la parte superior de la torre de destilación está alrededor de 80 grados
Reply #32016-07-16
Analizamos que la temperatura en la cima de la torre es de unos 40 grados
Reply #42016-07-18
El control de la temperatura en la torre de desorción tiene como objetivo principal regular el grado de desorción. Un grado alto de desorción implica una temperatura elevada, lo que aumenta la carga en la torre de absorción. Por otro lado, un grado bajo de desorción provoca una desorción insuficiente. Esto a su vez genera una presión alta en la torre de estabilización, una mayor carga de enfriamiento, o un contenido elevado de C2 en el gas licuado. Durante el funcionamiento, se ajusta la operación de la torre de desorción principalmente en función del contenido de C2 en el gas licuado o de las condiciones de operación de la torre de estabilización. Reducir la desorción excesiva tiene un efecto positivo en la disminución del consumo energético del dispositivo.
Reply #52016-08-14
Nuestro equipo exige una temperatura en la parte superior de la torre de destilación de 60
Reply #62016-08-16
Entre 58 y 65 grados es el rango adecuado. Mi torre de destilación cuenta con alimentación fría y caliente; se puede ajustar la proporción entre ambas para controlar la temperatura en la parte superior de la torre
Reply #72017-03-02
Analicemos si la temperatura de la torre puede controlarse mediante la temperatura de alimentación; además, creo que puedo controlar adecuadamente la presión en la parte superior de la torre
Reply #82017-04-19
¿Puedo decir que nuestro control es del 95?
Reply #92017-04-20
Controlo la temperatura a 75-80 grados; la temperatura del fondo se mantiene alrededor de 140 grados, y la presión es de 1 MPA
Reply #102017-04-20
Controlo la temperatura a 75-80 grados; la temperatura del fondo se mantiene alrededor de 140 grados, y la presión es de 1 MPA

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.