HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Discusión sobre el uso del medidor de nivel por diferencia de presión EJA Yokogawa

2016-04-25View Original

Thread Content

¿Podría indicarme? En el medidor de nivel por diferencia de presión de Yokogawa, al instalarlo y comenzar a usarlo, ¿debo configurar primero el rango o ajustar primero el punto cero? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cómo se configura el rango de migración?
Reply #22016-04-25
Antes de instalar el transmisor, se debe calibrarlo según su rango de medición; una vez instalado, se realiza un ajuste del punto cero mediante la función de cero o de desplazamiento....
Reply #32016-04-25
Este mensaje fue editado por última vez por nckly el 25-4-2016 a las 20:39. Si se trata de la diferencia de presión en un módulo de membrana, al instalar un módulo de membrana con dos bridas, cuando no hay presión, la diferencia de presión será cero; el rango de medición será aproximadamente cero. Si se realiza el cálculo, este se hace en función de la distancia entre las bridas superior e inferior. Por lo general, en el interior de la caja de membrana, la densidad del aceite de silicio es de 1. Si se utilizan tubos de transmisión propios, el cálculo se realiza en función de la densidad del medio en cuestión; en ese caso, la migración será negativa
Reply #42016-04-26
Primero, establezca el rango de medición. Instálelo en las dos bridas y, cuando no haya nivel de líquido, que muestre 0. Eso es suficiente
Reply #52016-04-26
¿Es cierto que cuando la diferencia de presión es cero, la salida es de 4 mA? La migración se refiere al desplazamiento del punto cero; después de una migración negativa, el punto cero correspondiente al nivel del líquido también da como resultado una salida de 4 mA. Hay que distinguirlo bien.
Reply #62016-04-26
Primero se establece el punto cero, y luego se calcula el rango de medición en función de la altura medida y de la densidad del medio. Por lo general, esto ya está ajustado al realizar el pedido, por lo que basta con instalarlo y utilizarlo directamente. La compensación negativa se refiere principalmente a los manómetros con tubo de medición de presión; en el caso de los conectores de doble brida, se puede ajustar la altura del transmisor, por lo que no es necesario realizar una compensación negativa
Reply #72016-04-26
Si se trata de un medidor de nivel de doble brida, primero se debe realizar un desplazamiento negativo; no se recomienda ajustar el punto cero. Se utiliza ρgh para calcular la cantidad de migración negativa, donde ρ es la densidad del aceite de silicio. El rango de medición también se calcula mediante ρgh; en este caso, ρ representa la densidad del medio a medir.
Reply #82016-04-26
¿Se puede hacerlo después de la instalación, ajustando el punto cero y luego, en función de cuánto se haya migrado, ajustar también el rango?
Reply #92016-04-26
Es un medidor de nivel por diferencia de presión con dos bridas. Primero, se colocan las membranas de medición en la parte superior e inferior; luego se ajusta el punto cero y se configura el rango de medición. Pero si se utiliza el rango original, no es correcto. También hay que tener en cuenta el desplazamiento; no sé qué valores se deben utilizar
Reply #102016-04-26
¿La migración es simplemente cambiar el rango? ¿O borrar a cero?
Reply #112016-04-26
Si primero se establece el rango, entonces se instala de acuerdo con las condiciones reales del lugar, pero el punto cero se desplaza; al final, ¿no habrá que ajustar el rango de nuevo?
Reply #122016-04-26
Es un medidor de nivel de doble brida. Lo que dices sobre realizar primero el proceso de migración significa establecer el rango según la posición real del recipiente, ¿verdad?
Reply #132016-04-26
Cambiar rango: se cambió para que muestre 0

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.