Thread Content
¿Cómo proteger la caldera de gas durante su inactividad y a qué problemas hay que prestar atención?
La última edición de este mensaje fue realizada por Zhongyuanren el 26-4-2016 a las 07:19. 1. Se vacían completamente los componentes que se encuentran dentro de los tubos y tanques; luego, se sustituye el aire por nitrógeno en tres ocasiones. Finalmente, se llena el sistema con nitrógeno hasta alcanzar una presión de 0.5 Mpa como medida de protección; 2. Tenga en cuenta aislarlo de otros sistemas. 3. Preste atención a la presión de mantenimiento; cuando la presión de nitrógeno es baja, debe reponerla a tiempo.
(1) Al utilizar un método de mantenimiento en condiciones húmedas, se debe mantener el nivel del agua en el tanque de vapor en el nivel más alto visible. (2) Durante el mantenimiento a largo plazo, se debe analizar una vez por turno el contenido de NH3 y N2H4; estos valores deben estar dentro de los límites normales. (La temperatura no debe ser demasiado alta, para evitar la evaporación del amoníaco). (3) Verificar con frecuencia que las válvulas estén en la posición correcta y que no haya fugas. (4) Al iniciar el funcionamiento de la unidad, se realiza un lavado completo de todo el sistema. (Dado que el hidrazino es tóxico, antes de iniciar el funcionamiento se debe diluir y verter en las alcantarillas. Después de encender la caldera, y antes de que la turbina comience a funcionar, la caldera debe expulsar vapor al aire. Se deben abrir las válvulas de aire del tanque de vapor y la válvula PCV, hasta que el contenido de amoníaco en el vapor sea inferior a 2 mililitros por litro; solo entonces se puede enviar vapor).