Punto de toma de presión del dispositivo de restricción

2016-04-26View Original

Thread Content

Un dispositivo de regulación cuenta con dos transmisores: uno se conecta al DCS y el otro, al SIS. P: ¿Es necesario que las tomas de presión de los dos transmisores sean independientes? ¿Se pueden usar juntas una pareja de puntos de medición de presión?
Reply #22016-04-26
Este punto se puede manejar con un transmisor, que envíe la información directamente al SIS y luego se comunique con el DCS. No es necesario instalar dos dispositivos, ¿verdad? Pero acabo de empezar en este campo, y todo lo que he visto es que se hace de esa manera
Reply #32016-04-26
Es mejor ser independiente, para facilitar el mantenimiento y la seguridad del sistema.
Reply #42016-04-26
Si hay demasiados conectores en el proceso, esto aumentará la tasa de fallos. ¿Por qué no se utiliza el mismo transmisor y, en su lugar, un distribuidor de señales de una entrada y dos salidas para resolver el problema?
Reply #52016-04-27
Las tomas de presión de los dos transmisores deben ser independientes
Reply #62016-04-28
He encontrado casos en los que había dos transmisores en la misma ubicación donde se tomaba la presión (en mi experiencia, como trabajador en la industria de instrumentación, he visto esto una o dos veces en tres o cuatro años). Es posible que funcione. Pero, si no funciona, ¿será porque el proceso de distribución de la presión desde la tubería de toma de presión hacia los dos transmisores afecta la transmisión de la presión y genera errores? En cuanto a los instrumentos automatizados, no estoy muy seguro: ¿es posible que un transmisor genere dos señales? Creo que debería ser posible.
Reply #72016-04-29
La toma de presión se instala aguas abajo del dispositivo de estrangulamiento, se recomienda consultar primero las normas: «Norma para el diseño de instrumentación de seguridad en la industria petroquímica - GB_T50770-2013»
Reply #82016-04-29
Basta con que un transmisor tenga dos canales de señal. . . Hacer tanto
Reply #92016-04-30
Como opción preferente, el DCS y el SIS cuentan con tomas de presión independientes y válvulas de fondo independientes. Opción secundaria: compartir una pareja de puntos de medición de presión, pero con la válvula de raíz independiente. Nota: No se debe utilizar si existe sospecha de obstrucción del tubo de derivación de presión por parte del material. @jiaguoyun @Arco grande para caballo grande
Reply #102016-04-30
Un conjunto de tuberías de medición y un transmisor son suficientes. Luego, la barrera de seguridad con entrada y salida se conecta al DCS y al SIS; no se trata de un sistema de triple verificación, así que no hay necesidad de tanto derroche

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.