Thread Content
Como indica el título: 1. Señal de inicio automático: El departamento de control automático proporciona los contactos de conmutación automática (que se cierran cuando se cumplen las condiciones), es decir, los contactos normalmente abiertos, al departamento eléctrico. Se trata de contactos pasivos, cuyo tiempo de cierre es de 2 segundos. Señal de parada por interbloqueo: El departamento de control automático proporciona los contactos de conmutación (que se cierran cuando se cumplen las condiciones), es decir, los contactos normalmente abiertos, al departamento eléctrico. Se trata de contactos pasivos, cuyo tiempo de cierre es de 5 segundos. Lo anterior se logra a través de un relé intermedio. ¿Por qué la señal de pulso es de 2 segundos para el arranque y de 5 segundos para el paro? 2. Si se utiliza el método de transferencia número 1: ¿podrá el panel de control en el sitio seguir encendiendo la bomba, después de que la bomba se detenga debido a la interconexión, y transcurridos 5 segundos, una vez que la señal de pulso haya desaparecido? ¿Se puede dejar de realizar la reinicialización en el SIS en este momento? 3. Recuerdo que, en el pasado, si la bomba se detenía debido a un fallo en el sistema de interconexión, era necesario reiniciar el sistema SIS; de lo contrario, no era posible poner en marcha la bomba. En ese caso, los relés debían permanecer cerrados continuamente, con alimentación eléctrica constante. ¿Qué daño puede causar eso a los relés? Es decir, ¿por qué el relé intermedio emite señales de tipo pulso, y no señales de alimentación continua? Grupo de discusión del gerente
Interfaz entre señales de control automático y señales eléctricas
Parece que hay que discutir juntos cómo se interconectan esta señal de control automático con el sistema eléctrico, o bien establecer ciertas condiciones para que quien se encarga del control automático pueda llevarlo a cabo
Eso es el resultado de sus deliberaciones. Me gustaría saber por qué lo hacen así. Seguramente hay una razón y una necesidad para hacer ese cambio, ¿verdad?
1. Para el SIS, rige el principio de seguridad ante fallos: es decir, ya sea que se active o se detenga la interconexión, siempre se genera una salida de 0; por lo tanto, es necesario conectar contactos en estado abierto; Ya he trabajado en proyectos anteriores; se trata de las señales de inicio para la transmisión de energía eléctrica: el DCS envía pulsos, y deja de enviarlos cuando se detiene el proceso ; En cuanto a si se mantienen los pulsos o no, eso depende por completo de lo acordado entre los dos especialistas; simplemente, la implementación puede realizarse en el MCC o en el DCS. 2. Si, después de que la bomba se detenga debido a la interconexión, la señal de pulso desaparece (lo que significa que la causa de la interconexión ha vuelto a la normalidad), en ese caso se puede reiniciar primero en el SIS y luego iniciarla en el sitio. 3. Si se trata de una señal de pulso, entonces el relé definitivamente no permanecerá cerrado todo el tiempo ; Pero en algunas situaciones, es inevitable que el relé se mantenga cerrado de forma continua. En cuanto a los daños que pueda sufrir el relé, habría que consultar las especificaciones del fabricante del mismo. Creo que, con el diseño actual de los relés, esto ya debe haber sido tenido en cuenta.
1. Señal de inicio automático: El departamento de control automático proporciona al departamento eléctrico los contactos de conmutación automática (que se cierran cuando se cumplen las condiciones), es decir, los contactos normalmente abiertos. Se trata de contactos pasivos, cuyo tiempo de cierre es de 2 segundos. Señal de parada por interbloqueo: El departamento de control automático proporciona los contactos de conmutación (que se cierran cuando se cumplen las condiciones), es decir, los contactos normalmente abiertos, al departamento eléctrico. Se trata de contactos pasivos, cuyo tiempo de cierre es de 5 segundos. Lo anterior se logra a través de un relé intermedio. ¿Por qué la señal de pulso es de 2 segundos para el arranque y de 5 segundos para el paro? ----Parece que no existe una regla fija al respecto. En algunos proyectos, se establece que las señales de inicio y detención del equipo eléctrico son pulsos de 5 segundos; el equipo eléctrico se encarga de mantener ese estado por sí mismo. 2. Si se utiliza el método de transición de 1 segundo: ¿podrá el operador local seguir iniciando la bomba, incluso después de que hayan pasado 5 segundos y la señal de pulso haya desaparecido? ¿Se puede dejar de realizar la reinicialización en el SIS en este momento? ---Si en la lógica existe un reinicio, entonces es necesario realizarlo; de lo contrario, la señal de inicio no sirve para nada. Incluso si se presiona el botón de operación, no se iniciará el proceso. Además, debe haber una columna de operación en el sitio que permita encender la bomba directamente; probablemente se trate de una columna de control eléctrico. En la especialidad de electricidad, al configurar los circuitos se debe poder elegir entre activar uno o dos, siendo que aquellos con interbloqueo solo permiten activar uno. Si no se realiza el reinicio en los instrumentos, la salida del flip-flop mantendrá constantemente la señal de parada; por lo tanto, se seguirán generando pulsos de parada. En ese caso, no será posible poner en marcha el equipo. Por lo tanto, es necesario realizar la reinicialización en el SIS; esa es la forma lógica correcta de hacerlo. 3. Recuerdo que, en el pasado, si la bomba se detenía debido a un fallo en el sistema de interconexión, era necesario reiniciar el sistema SIS; de lo contrario, no era posible poner en marcha la bomba. En ese caso, los relés debían permanecer cerrados continuamente, con alimentación eléctrica constante. ¿Qué daño puede causar eso a los relés? Es decir, ¿por qué el relé intermedio emite señales de tipo pulso, y no señales de alimentación continua? ---Tu respuesta es la misma que la mía, y también es correcta. No hay problema si el relé permanece conectado a la corriente eléctrica todo el tiempo. Lo importante es que, si está conectado de forma continua, la velocidad de envejecimiento del relé aumenta. En cuanto al motivo por el cual se utilizan señales pulsadas, creo que no existe una regla fija al respecto; a veces, según lo acordado con el equipo eléctrico, lo que se requiere son señales de tipo escalón. Creo que se trata simplemente de permitir que la especialidad eléctrica mantenga su funcionamiento de forma autónoma, es decir, de que sea la propia especialidad eléctrica quien gestione los señales eléctricas
Respecto a la pregunta 3: Desde el punto de vista de la seguridad ante fallos, la señal de interrupción del funcionamiento de la bomba proveniente del SIS es un contacto normalmente abierto del relé. La solución óptima es conectarlo en serie en la línea de alimentación del circuito de control del motor. El principio de funcionamiento es el siguiente: cuando el SIS no activa la interrupción, la salida es 1; el relé se carga y su contacto normalmente abierto se cierra, permitiendo así que la bomba funcione; Cuando se activa la interconexión SIS, la salida es 0; el relé pierde alimentación, los contactos abiertos se cierran y la bomba deja de funcionar. Por lo tanto, cuando la bomba funciona normalmente, ese relé permanece conectado a la corriente eléctrica.