Es urgente: para una capacidad de 667 kW a 380 V, ¿qué tamaño de cable y qué tipo de disyuntor universal se deben utilizar?

2016-04-26View Original

Thread Content

El cuadro de distribución: el estudio de diseño lo ha proyectado con 2 cables de 240 V. Según mis cálculos, eso no parece correcto. El estudio de diseño ha especificado que los disyuntores tengan una capacidad de 1000 A. Según mis cálculos, deberían ser 2 cables de 300 V. ¿Cuál será entonces la capacidad de los disyuntores? ¡Suplico la ayuda de los expertos, es urgente! ¡ ¡
Reply #22016-04-27
Por experiencia propia, el cable se calentó tanto que se dañó; entonces lo reparamos cortando el cable y pasamos a utilizar barras de cobre resistentes a los factores ambientales. . .
Reply #32016-04-27
Disculpe, me equivoqué al verlo; pensé que era un dispositivo individual
Reply #42016-04-27
1. No sé cuál es la distancia de suministro de energía en su caso; teniendo en cuenta esa distancia, como mínimo se necesitan 3 cables de 240 V conectados en paralelo. 2. El disyuntor es demasiado pequeño; se debe elegir uno de al menos 1600A. Según los datos proporcionados por este instituto de diseño, es fácil que ocurran accidentes cuando está en plena carga.
Reply #52016-05-07
Este usuario marítimo, con una carga de 667 KW, necesita analizar la naturaleza de la carga y el coeficiente simultáneo de carga (coeficiente requerido según el diseño), para determinar finalmente la capacidad nominal del interruptor automático; Al mismo tiempo, se calcula la corriente de interrupción de la barra de 380 V, en función de la capacidad del sistema de distribución y de los transformadores de distribución. De esta manera, se determina cuál debe ser el valor de la corriente de interrupción para los interruptores automáticos, en kiloamperios. Se proporciona muy poca información, por lo que no se puede calcular con precisión. Si se te proporcionara, podría engañarte Al mismo tiempo, la elección del cable también debe decidirse en función de los requisitos de su empresa en cuanto a la caída de voltaje en las barras de conexión. Un rango de caída de voltaje del 5% al 10% tiene una gran influencia en la selección del tamaño del cable.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.