Thread Content
¿Puedo reducir la presión del gas antes de la válvula (hidrógeno), que es de 2.0 MPa, a 0.5 MPa mediante una válvula reguladora? ¿Se considera grande una diferencia de presión de 15 kilogramos? ¿Es posible que la presión antes de la válvula de regulación sea de 100 kilogramos, y que baje a 30 kilogramos después de la válvula? ¿Qué requisitos hay para la selección de los reguladores?
Existen válvulas de regulación para grandes diferencias de presión; sin embargo, es necesario consultar las especificaciones del modelo de la válvula de regulación en cuestión. Si la diferencia de presión es demasiado grande, no existe una válvula de regulación adecuada, por lo que se puede proceder a una regulación gradual de la presión.
Sí, por lo general, los fabricantes de válvulas de regulación realizan los cálculos según los parámetros que usted proporciona
1. La presión detrás de la válvula se genera debido al “acumulamiento” del caudal que pasa por ella, y no se calcula a partir de la “reducción de presión” realizada por la válvula de control. 2. Ambas condiciones corresponden a un flujo obstruido; el caudal no está relacionado con la diferencia de presión, pero sí lo está con P1. Es decir, cuanto mayor sea el P1 que elijas, menor será el área de circulación necesaria. 3. Según el cálculo del ruido, se decide si se debe utilizar un elemento de válvula de reducción de presión de múltiples etapas. @jiaguoyun @Arco grande para caballo grande
¿A qué diferencia de presión se necesita aplicar una reducción de presión de primer, segundo o tercer nivel? Se necesita un valor concreto; por ejemplo, una diferencia de presión de 10 kilogramos, 50 kilogramos o 100 kilogramos.