Thread Content
He consultado al respecto. Ahora me encuentro con una situación: hay cuatro tarjetas del modelo 6ES7 331-1KF02-0AB0, valoradas en 300 cada una. Las tres tarjetas restantes funcionan normalmente. Una de las tarjetas funciona en modo de 3 puntos y 2 cables; para ello se utiliza una fuente de alimentación de 24V conectada al gabinete. Los otros 5 puntos funcionan en modo de 4 cables. Tres medidores de tipo binario no funcionan correctamente cuando se conectan al equipo principal. Al utilizar un generador de señales para suministrar una señal de 4–20 mA, todo funciona bien. Pero cuando se conecta la alimentación desde el gabinete eléctrico, la señal que envían los medidores es de solo 3,5 mA. La tensión en los medidores es normal y su pantalla también muestra valores correctos; sin embargo, la señal en mA que envían no es adecuada. Se ha comprobado que tanto los medidores como las conexiones están en buen estado. ¿Cuál podría ser el problema? ¡Gracias!
Instrumentos aislados y no aislados conectados al módulo, ¡se habla de ello en los libros de Liao Changchu! También he tenido problemas con la mezcla de líneas secundarias y cuaternarias en un mismo módulo. Recomendación: Todos los puntos M del módulo deben conectarse a tierra.
Conecte el potencial de referencia con el extremo negativo de la señal del instrumento. Inténtelo
¿El potencial de referencia es el conexión a tierra del que se habla en el segundo piso? Gracias
¿Significa eso que el polo negativo del instrumento debe conectarse a tierra? De hacerlo, sería como conectar el polo negativo de la fuente de alimentación a tierra. ¿Está bien así?
Este mensaje fue editado por última vez por xw712 el 29-4-2016 a las 23:18. Sí. Aquí, el módulo funciona a 24 V, y el polo negativo de la alimentación de los instrumentos también se conecta al “tierra de los instrumentos”; ese es el punto común. Además, muchos instrumentos de cuatro cables no están aislados; la terminal negativa de la señal corresponde a la terminal negativa de alimentación del instrumento. En realidad, se trata de instrumentos de tres cables. Probablemente el tuyo sea de ese tipo; yo también lo tenía antes.
Resolución del problema: principalmente, había un problema con un sensor en el lugar; esto causó que la señal de corriente de dicho sensor fuera excesiva, lo que provocó problemas en todos los puntos de ese módulo. Al desconectar ese punto, todo volvió a funcionar bien. ¡Gracias a todos! He aprendido mucho