¿Es necesario instalar dispositivos de alarma contra incendios en la sala de control de la fábrica?

2016-04-27View Original

Thread Content

Tengo una pregunta para todos: somos una planta química, y en la sala de control siempre hay personas trabajando las 24 horas del día. He revisado las normas relevantes, pero no hay una indicación clara sobre si es necesario instalar un sistema de alarma contra incendios. Me gustaría saber si existen requisitos específicos al respecto, o si no es necesario instalarlo.
Reply #22016-04-27
Hay que configurarlo, y las alarmas del dispositivo también deben ser enviadas a la sala de control, ya que hay personas que vigilan las 24 horas, lo que facilita la detección.
Reply #32016-04-27
¿Podría decirme qué norma lo establece? Yo no he podido encontrarlo
Reply #42016-04-27
Base: GB 50116 - 2013, Normas de diseño para sistemas automáticos de alarma contra incendios. 3.2.2 El diseño del sistema de alarma por zonas debe cumplir con las siguientes disposiciones: 1. El sistema debe estar compuesto por detectores de incendios, botones manuales de alarma contra incendios, alarmas sonoras y luminosas, así como un controlador de alarma contra incendios. El sistema también puede incluir dispositivos de visualización gráfica en la sala de control de bomberos y monitores que indiquen los pisos afectados. 2. El controlador de alarma contra incendios debe instalarse en un lugar donde haya personas de guardia. Se puede ver que no necesariamente debe estar ubicado en la sala de control, pero por lo general, las empresas lo colocan allí ; Porque aquí siempre hay personas trabajando las 24 horas ; Por supuesto, también hay muchas empresas que tienen una sala de seguridad ;
Reply #52016-04-27
Arriba, ese estándar es el establecido por el controlador de alarma contra incendios
Reply #62016-04-28
Para configurarlo, también hemos tenido falsas alarmas: había moscas en la sala de control, así que se utilizó insecticida. Por error, el insecticida llegó hasta la sonda… Se activó la alarma en medio de la noche; los bomberos de la fábrica estaban listos para acudir. Afortunadamente, se pudo contactar a tiempo y se canceló la falsa alarma~~~
Reply #72016-04-28
La sala de control debe contar con medidas de protección contra incendios, y el personal debe haber completado una formación adecuada en procedimientos de emergencia para poder trabajar allí. La sala de control es fundamental para la seguridad general de la zona de producción.
Reply #82016-04-28
De todos modos, aclaren qué tipo de fábrica es la suya y cuáles son los principales materiales que se utilizan en su operación. GB 50116 - 2013 Normas para el diseño de sistemas de alarma contra incendios, artículo 6.3.1: Cada zona de protección contra incendios debe contar con al menos un botón manual de alarma contra incendios. La distancia a pie desde cualquier punto dentro de una zona de protección contra incendios hasta el botón manual de alarma contra incendios más cercano no debe ser mayor a 30 m. Los botones manuales de alarma contra incendios deben colocarse en los pasillos de evacuación o en las salidas.
Reply #92016-04-28
Norma de diseño contra incendios para empresas petroquímicas GB50160-2015, artículo 8.12.1; Es necesario configurarlo; de lo contrario, prepárese para que la autoridad de seguridad le imponga sanciones, y tampoco pasará la evaluación de seguridad.
Reply #102016-04-28
Química del carbón, química del fósforo; la química del carbón plantea problemas, por lo que es difícil manejarla.
Reply #112016-04-28
¿Qué hay de difícil de manejar? Las grandes plantas como las dedicadas a la química del carbón cuentan con un diseño profesional. Basta con consultar el «Diseño preliminar y sección especial de seguridad» para entenderlo todo. 2. Consulte el capítulo 8.4 de las normas de diseño arquitectónico contra incendios; si se cumplen los requisitos, es necesario instalarlo. 3. En la norma “Normas de diseño para la seguridad e higiene en las empresas químicas” (HG20571-2014), punto 4.1.13, apartado 6: “En las instalaciones de producción química críticas, salas de control, subestaciones eléctricas, almacenes de sustancias inflamables y depósitos de petróleo, debe haber sistemas de detección automática de incendios”. El diseño de los sistemas de alarma automática contra incendios debe cumplir con los requisitos de la norma vigente **“Normas para el diseño de sistemas de alarma automática contra incendios” GB50116**.
Reply #122016-04-28
Oh, ahora estamos realizando mejoras en el sistema antiguo, y esta es la primera vez que trabajamos en esto; es posible que muchos de los elementos anteriores no se puedan encontrar. Gracias
Reply #132016-04-29
De nada, el proceso de buscar respuestas también es un proceso de aprendizaje para mí :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.