Asistencia técnica: Preguntas sobre el funcionamiento de la electricidad

2016-04-28View Original

Thread Content

Este mensaje fue editado por última vez por hesonchang214 el 28-4-2016 a las 08:03. ¿Cómo saber si una resistencia térmica en funcionamiento está en buen estado? ¿Cómo determinar si un termopar en funcionamiento está en buen estado? ¿Cómo determinar si un transmisor de presión en funcionamiento está en buen estado? ¿Cómo determinar si un transmisor de diferencia de presión en funcionamiento está en buen estado? ¿Cómo determinar si un actuador eléctrico en funcionamiento está en buen estado? ¿Cómo determinar si un actuador neumático en funcionamiento está en buen estado?
Reply #22016-04-28
Dios mío, a tu edad todavía eres un principiante
Reply #32016-04-28
Evaluación por inspección visual. Evaluación con multímetro. Otras formas de evaluación. Resistencia térmica: 1. Verificar la continuidad del circuito. Las dos salidas (a veces, más) están conectadas entre sí (aunque existe cierta resistencia). Si se produce una interrupción en la conexión, sin duda habrá daños. Si el tubo de protección del termopar está corroído y perforado, o si hay fugas de líquido, etc. 1. Medir la conexión y desconexión. Las dos salidas (a veces, más) están conectadas entre sí (aunque existe cierta resistencia). Si se produce una interrupción en la conexión, sin duda habrá daños. 2. Medir la tensión. La salida de los termopares es un valor de voltaje; a una temperatura determinada, emiten señales de voltaje que suelen estar entre unos pocos y varios decenas de milivoltios. 2. La resistencia de los termoparos de tipo montado generalmente no supera los 2 ohmios, mientras que la resistencia de los termoparos de tipo con cable de red generalmente no supera los 50 ohmios. Por lo general, si es mayor que 1K, se puede determinar que está dañado.    Transmisor de presión, tubo de derivación del transmisor de presión, transmisor de diferencia de presión, 1: medición de corriente. 1.1 Verificación en punto cero: Cerrar las válvulas de cierre para presión positiva y negativa. Abra la válvula de equilibrio; en ese momento, la corriente del transmisor de diferencia de presión eléctrico debería ser de 4 mA. 1.2 Verificación de la tendencia de cambio: Después del punto cero, todas las válvulas vuelven a su estado original de apertura; se abre la válvula de drenaje de la cámara de presión negativa. En este momento, la salida del transmisor debe ser máxima; es decir, en el caso de los transmisores de diferencia de presión eléctricos, debe ser superior a 20 mA. Si solo se abre la válvula de descarga de la cámara a presión positiva, la salida es mínima; es decir, el transmisor de diferencia de presión eléctrico muestra 4 mA.   Al abrir la válvula de descarga, muy poco o nada del medio a medir sale. Esto indica que hay obstrucciones en las tuberías de transmisión de presión; es necesario encontrar una manera de desobstruirlas. Para verificar si hay obstrucciones o solidificación del líquido en las tuberías del transmisor de diferencia de presión, se puede observar durante un tiempo prolongado cómo cambian los valores de salida del instrumento. Cuando los instrumentos funcionan normalmente, el fluido que circula por las tuberías, al pasar por los elementos de restricción, genera una gran cantidad de vórtices de alta frecuencia y amplitud aguas abajo. Se manifiesta en valores de presión negativa de alta frecuencia, con fluctuaciones de presión de diferentes amplitudes; esto se refleja en la salida del transmisor, que también varía alrededor de un valor determinado. Si el valor mostrado en la salida del transmisor no cambia durante un largo período de tiempo (el registrador dibuja una línea recta), se puede asumir que hay obstrucción o solidificación del líquido dentro del tubo de transmisión. Para confirmarlo aún más, se puede abrir rápidamente la válvula de equilibrio y cerrarla inmediatamente. Si el valor de salida del transmisor disminuye y luego vuelve a la normalidad, entonces se puede estar seguro de que no se trata de un problema en el circuito del transmisor. En ese caso, se puede determinar si el problema radica en una obstrucción o coagulación del líquido en las tuberías de transmisión

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.