El punto 3.3.8 de la “Norma de prevención de incendios en edificios GB50016-2014” establece que las subestaciones de transformación y distribución no deben ubicarse dentro de plantas industriales de categoría A o B, ni tampoco en sus inmediaciones. Sin embargo, en la norma “GB 50058-2014, Especificaciones para el diseño de dispositivos eléctricos en entornos peligrosos”, en el punto 5.3.5, se indica que si la sala de distribución está a presión positiva, puede ubicarse en las zonas 1 o 2. ¿No es eso una contradicción?
Esta “estación” y esta “sala” no tienen el mismo tamaño. En los edificios de tipo A de nuestra fábrica, existen cajas de interruptores eléctricos de presión positiva y gabinetes de control. Las subestaciones, en cambio, no se encuentran dentro de los edificios de tipo A, sino fuera de ellos ¡También estaré de cerca de este post! :victoria:
Esto no es contradictorio. Las categorías A y B se refieren a la clasificación del riesgo de incendio de las sustancias; la unidad básica para esta clasificación es el edificio en sí. Esta norma está dirigida a los edificios, claro está. Además, esta normativa no aplica a las fábricas y almacenes de equipos y artículos pirotécnicos. Y GB50058 sí puede manejarlo. La zona 1/2 se refiere a la clasificación de entornos con gases explosivos. La unidad básica para esta clasificación puede ser el edificio en sí, pero muchas veces se trata solo de una parte del edificio o de la zona de producción. Para más detalles, consulte el artículo 3.3.1 de la norma GB50058. Esta norma no se aplica únicamente a los edificios; también puede aplicarse a minas, estructuras y vehículos. En realidad, está dirigida a los equipos eléctricos que se encuentran en estos lugares. Por ejemplo, las salas de distribución eléctrica bajo tierra en las minas de carbón.