2016-04-29View Original

Thread Content

Nuestra planta de cokificación suministra gas a los clientes que son acerías. El año pasado, se instaló un medidor de caudal tipo Pitot en el tubo de 980 cm de diámetro. El instrumento se encuentra a diez metros de la curva del tubo. El medio que fluye es gas de coquería; la presión es de 5,5 Kpa y la temperatura, de 35 grados. El caudal normal es de 10.000 metros cúbicos por hora. ¿Por qué ocurren, de vez en cuando, situaciones en las que el caudal llega a ser cero? Además, el transmisor muestra valores negativos; sin embargo, en unos minutos vuelve a funcionar normalmente. Se sospecha que esto se debe a que el tramo recto del tubo no es lo suficientemente largo, lo que provoca fenómenos de fluctuación en el caudal
Reply #22016-04-29
Puede que haya algún punto en la conexión donde haya un mal contacto.
Reply #32016-04-29
Este medidor de caudal mide la presión diferencial. Si el elemento de detección se obstruye por un breve período de tiempo, es posible que ocurra esta situación. Esto se debe a que el medio que se mide es gas natural, y como este contiene alquitrán, es fácil que se produzcan obstrucciones
Reply #42016-04-29
Desmontarlo para limpiarlo y, tras volver a instalarlo, observar si el fenómeno mencionado sigue existiendo. Si se produce la misma situación al día siguiente de hacer el cambio, es poco probable que la causa sea un bloqueo. Es posible que se deba a una inestabilidad en el flujo local dentro de las tuberías. Esta inestabilidad está relacionada con la cantidad de gas utilizado aguas abajo, así como con la disposición de las tuberías, su ubicación de instalación y los ramales de las mismas. Por supuesto, esto no tiene en cuenta los factores relacionados con el transmisor de diferencia de presión; además, se asume que el propio sensor no presenta ningún problema.
Reply #52016-07-10
Tienes razón, es como yo pensaba. Creo que se debe a los ajustes constantes que realizan los clientes con el gas, además de la inestabilidad del mismo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.