¡Con la regulación manual de la temperatura, ni esta ni la válvula presentan fluctuaciones! Con la regulación automática, tanto la temperatura como la tendencia de las válvulas comienzan a fluctuar ¿Así es como son las cosas?
Este mensaje fue editado por última vez por ylb913 el 1 de mayo de 2016, a las 06:53. Sería mejor establecer una proporción mayor, para que la válvula no se mueva demasiado. La regulación de la temperatura es la que presenta mayor retraso: si se abre o cierra un poco la válvula, la temperatura no cambia. Si se abre o cierra un poco más, la temperatura sigue sin cambiar. Solo cuando la temperatura en un extremo comienza a cambiar, es fácil que esta suba demasiado. También incluye aumentar el valor de los puntos y el valor de las diferencias.
Si los parámetros PID no están bien ajustados, hay que volver a configurarlos. Se puede comenzar reduciendo el efecto proporcional o integral para observar la tendencia, y luego realizar ajustes según los cambios. Observa y ajusta un par de veces más...
No hay nada que decir al respecto; se trata simplemente del problema de ajuste del PID. Es necesario ajustar el valor de D, que corresponde a la componente diferencial. De lo contrario, si el retraso es excesivo, se producirán oscilaciones
Por experiencia personal, si el retraso térmico es demasiado grande, parece que no sirve de nada ajustar solo los parámetros PID; es necesario utilizar el método de control feedforward
En cuanto a qué tipo de regulación se utiliza, no se puede decir con certeza que sea control PID. Válvula de regulación para el control de temperatura. Dar prioridad a que el proceso proponga un plan de trabajo razonable. Luego, se aplica el tratamiento adecuado. Los cambios de temperatura tienen una causa; ¿qué los provoca? El control de solo un circuito no es fácil de manejar.
Cabe prestar atención a las características de caudal de la válvula: las válvulas con un caudal proporcional presentan fluctuaciones de temperatura relativamente pequeñas, mientras que en el caso de fluctuaciones lineales, estas son más pronunciadas