Información relacionada con las proporciones de los componentes en los refrigerantes mezclados a base de GNL para la refrigeración

2016-04-30View Original

Thread Content

La refrigeración con refrigerantes mixtos: la fórmula es clave, pero hay poca información sobre la experiencia y las teorías relacionadas. Hay que aprovechar el conocimiento de todos; ¡que todos busquen información al respecto!
Reply #22016-05-02
¿No te dedicas a la separación por membranas? ¿También te interesa esto?
Reply #32016-05-03
La proporción de los refrigerantes mixtos es un conocimiento especializado que constituye un secreto comercial; por lo general, no se divulga
Reply #42016-05-03
Solo somos un lugar para intercambiar experiencias; no tiene nada que ver con los negocios
Reply #52016-05-04
Publicarlo en un post implica información confidencial comercial. La temperatura requerida para cada paso del proceso es diferente, y la proporción de los refrigerantes también varía mucho. Hay muchos factores que influyen en esa proporción; el manual de procedimientos solo puede indicar un rango aproximado. Cada caso debe tratarse de manera individual. El autor del post debería describir los problemas que está enfrentando; quizás algún usuario pueda ayudarlo
Reply #62016-05-20
La planta de licuefacción de nuestra empresa utiliza el proceso MRC. La proporción de estos refrigerantes mezclados se determina en función de la composición del gas de entrada; cuanto varía la composición, más varía también esa proporción
Reply #72016-05-23
De entre todas las empresas, este se considera el secreto comercial más importante. Parece que no se le proporcionará a nadie que no tenga una colaboración comercial. Además, la proporción de los refrigerantes también varía según el equipo y la producción
Reply #82016-05-26
La proporción se determina en función de los componentes del gas de entrada y del proceso utilizado; además, no es algo completamente fijo, ya que se puede ajustar ligeramente. A diferencia de los alimentos o los medicamentos, donde las proporciones son muy estrictas. Solo se puede decir que los refrigerantes mixtos más utilizados actualmente contienen metano, etileno, propano, isopentano y nitrógeno; las proporciones dependen del proceso específico.
Reply #92016-06-02
Es cierto, y cuando el volumen de procesamiento es alto, la influencia de la temperatura ambiental también es muy grande
Reply #102016-06-07
No existe una proporción fija; depende de las características de los componentes del gas de entrada, así como del proceso de producción del equipo. En la práctica, las proporciones no se determinan exclusivamente según los cálculos técnicos; la mezcla adecuada también depende de la experiencia
Reply #112016-06-09
El funcionamiento real difiere del diseño, pero la dirección general no está equivocada. Lo que es adecuado para uno mismo es lo mejor. Soy un trabajador de primera línea; las proporciones exactas dependen de la temperatura del ambiente, de la temperatura y composición del gas de entrada, además de los parámetros de temperatura que deben controlarse en cada sección del tanque de refrigeración. Es bastante complejo
Reply #122016-08-01
De acuerdo con las características del proceso de su fábrica, primero existe una proporción básica. Posteriormente, durante los ajustes, se puede añadir o reducir ciertos componentes según la cantidad real de frío generado. Para ello, es necesario conocer las propiedades físicas de dichos componentes, como su punto de ebullición, entre otros.
Reply #132016-08-18
Ciertamente, no existe una proporción precisa; solo hay una aproximación. En nuestra planta de GNL, el refrigerante se regula manualmente a través del DCS, de manera gradual, en función de la temperatura del líquido que sale
Reply #142016-09-13
Si es posible, ¿se podría crear una sección o publicación separada para poder informarse mejor?
Reply #152016-10-01
Ya he optimizado la mayor parte

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.