Thread Content
Se ha estado utilizando PCS7 durante varios meses. De repente, una de las salidas AO mostró un valor de 0 mA, incluso al utilizar otro canal de respaldo. Al medir la señal en la entrada del aislador MTL, la corriente de la señal AO estaba dentro de los límites normales. Sin embargo, tan pronto como se conectaba el aislador, la salida volvía a ser 0 mA. El hardware de monitoreo en línea indicaba que había un cortocircuito en ese canal. Se revisaron los cables externos y no se encontraron cortocircuitos. Lo mismo ocurrió con los demás canales de respaldo. ¿Cuál es el problema? Por favor, ayúdenme a analizarlo.
Parece que hay un problema con la barrera de aislamiento. ¿Se ha cambiado por una de repuesto?
Se cambió de canal; en consecuencia, también se cambió la barrera de aislamiento. Lo mismo ocurre aquí
Primero, desconecte los cables externos para determinar si es la barrera de aislamiento o las piezas de fijación las que están dañadas. Por lo que usted describe, parece que tanto la barrera de aislamiento como las piezas AO están dañadas
La corriente es normal antes de que la señal ingrese al aislador, pero deja de serlo una vez que llega allí. ¿Eso permite concluir que el aislador no funciona correctamente? Prueba con una barrera de aislamiento que esté funcionando bien en este momento
Primero, pruebe con una barrera de aislamiento de repuesto; si eso no funciona, entonces cambie al canal AO. Incluso podría considerar probar cambiando a la tarjeta de repuesto.
Primero, desconecte la salida de aislamiento y conecte una resistencia de 250 ohmios. Vea si hay voltaje
Sería mejor que el autor del post dibujara un diagrama; al escucharlo, no queda muy claro. “Se mide la señal de entrada del aislador MTL; la corriente de la señal AO está todo normal. Pero en cuanto se conecta el aislador, la corriente de salida es de 0 mA”. ¿El autor midió la corriente en el lado de entrada del aislador después de haberlo desmontado? Por eso, en cuanto se conecta la barrera de aislamiento, la salida es 0. ¿Esta salida se refiere al lado de salida de la barrera de aislamiento, verdad? ?