Señores, cuando el medidor de nivel en sitio indica que el nivel está lleno, pero el indicador central muestra solo el 50%, ¿cómo se pueden ajustar las válvulas de fase líquida y fase gaseosa en el medidor de nivel en sitio para calibrarlo?
Hay que verificar si el problema se debe a un medidor de distancia o a algún problema en la superficie del agua. Debería haber una válvula de descarga; hay que usarla para ver qué sucede. También hay que comprobar si el flotador está atascado
Primero, se debe verificar si la salida del medidor de nivel en sitio coincide con el nivel real del líquido. De esta manera, se puede determinar dónde radica el problema de desajuste en la lectura. Solo entonces se podrá decidir cómo abordarlo. En el caso de problemas con el medidor de nivel en sitio, se puede desmontarlo y recalibrarlo con instrumentos estándar (que es el método más fiable). También se puede cerrar la válvula de presión y utilizar el método de equilibrio para verificar el punto cero de salida. Se puede utilizar un multímetro en modo mA para medir la corriente; si no es correcto, se ajusta el potenciómetro de punto cero; Después de ponerlo en funcionamiento, se debe verificar si el nivel real del líquido coincide con la corriente de salida. Si no es así, se puede utilizar un potenciómetro para ajustar el rango, de modo que la salida esté en correspondencia con el nivel real del líquido.
¿Qué tipo de medidor de nivel local tienen allí? ¿Tubo de vidrio o válvula de mariposa magnética? Si se trata de un mecanismo de tipo “flipper magnético”, es posible que este se vea afectado debido a la proximidad de tuberías que contienen hierro