Thread Content
Mi taller alberga un dispositivo de recuperación de azufre; en el sistema de pozos de aguas residuales de dicho dispositivo, existe una tubería de drenaje en uno de los pozos, que permite la descarga directa de las aguas residuales a la atmósfera; Pero en el interior del pozo, esta línea cuenta aún con un sello de agua. No entiendo la razón. ¿Existen alguna normativa al respecto? Pido consejo
Las normas no pueden ser eliminadas directamente: P
Ayudándote, @ylb913, gran maestro
De acuerdo con esa norma. ¡Gracias, de arriba!
Obviamente, no es aceptable que los gases residuales generados en las fosas sépticas se liberen directamente a la atmósfera.
Se han visto normas similares en el pasado, pero en nuestra fábrica no las aplicamos en la práctica; solo las hemos visto en otras fábricas. Por lo que entiendo, originalmente las tapas de los sumideros tenían dos orificios para la ventilación. Pero, debido a los problemas relacionados con los olores desagradables, la mayoría de esos orificios fueron cerrados. En nuestra fábrica ocurre lo mismo; además, en algunas de las tapas que aún tienen orificios de ventilación, se ha añadido carbón activo para absorber los olores. Pero, una vez que hay gases que se filtran, siempre es necesario contar con un punto de escape. Por eso existe este tubo; en realidad, este tubo permite controlar la evacuación segura de esos gases de manera ordenada. Pero realmente no se sabe si hay un sello de agua en su interior. Antes nunca se pensó que pudiera haber uno. Ahora, si realmente existe, debería tratarse de un sello de presión separado, y no simplemente algo que se inserta a cierta profundidad en el pozo de desagüe.