HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Fallo en la salida DO del sistema PROSAFE-RS de Yokogawa

2016-05-04View Original

Thread Content

El sistema ESD que utilizamos en nuestra fábrica es el PROSAFE-RS de Yokogawa. Durante su uso, las salidas DO (que sirven para controlar las válvulas) emiten ocasionalmente alarmas de tipo OOP (la función de detección de circuitos está activada). Tras verificar que los conectores estaban en orden, al desactivar dicha función de detección, el problema dejó de ocurrir. Además, cuando la válvula electromagnética problemática se utiliza en el circuito DCS, no hay ningún problema. Actualmente sospechamos que la función de detección de circuitos de la salida DO de Yokogawa ESD no es muy compatible con las válvulas electromagnéticas. Las válvulas electromagnéticas que utilizamos son de FESTO, modelo: VACC-S18-K4-1U-EX4 ME; número de pedido: 562897. No sé si hay alguien en el foro que haya tenido un problema similar ¿O acaso hay también sistemas ESD que utilicen el PROSAFE-RS de Yokogawa?
Reply #22016-05-04
En los proyectos, rara vez hay una salida DO directa que accione las válvulas electromagnéticas en el campo; por lo general, se utiliza un relé como intermediario. Ya que se ha confirmado que es una falsa alarma, basta con cerrarla directamente.
Reply #32016-05-04
Debido a la presencia de ESD, esta función de detección de circuitos no puede desactivarse. Esta función sirve para indicar al centro de control si la válvula se encuentra en estado normal en ese momento
Reply #42016-05-04
Además, no es el DO el que acciona directamente la carga; hay una placa intermedia, pero no se trata de un relé en el sentido tradicional
Reply #52016-05-04
Ustedes seleccionaron YES en “Detect Disconnection” en el sitio. De hecho, si realmente se aplica el principio OOP, entonces la válvula electromagnética dejará de funcionar y el dispositivo se detendrá.
Reply #62016-05-05
Por supuesto, sé que no se trata de un relé en el sentido tradicional; por lo general, el proyecto viene equipado con una placa de relé de seguridad SRM54D. Dado que hay un relé en medio, el diagnóstico OOP no tiene nada que ver con las válvulas electromagnéticas que se encuentran en el lugar. Se recomienda comprender primero el principio del circuito, para así poder identificar la causa del problema.
Reply #72016-05-11
De hecho, se eligió “SÍ”; es decir, se activó la función de detección de este circuito. Ahora la pregunta es: durante la producción normal, se detectó de repente un OOP, lo que causó la parada de toda la fábrica. Pero en realidad no hay ningún problema con los circuitos; la válvula electromagnética funciona correctamente incluso si se le suministra alimentación de 24 V por separado. Incluso cuando selecciono “NO” en la opción “Detect Disconnection”, es decir, cuando desactivo la función de detección de interrupciones en el circuito, la válvula electromagnética sigue funcionando bien. Por lo tanto, ahora se sospecha que esta válvula electromagnética y la función de detección del circuito podrían no ser compatibles o presentar conflictos, lo que provoca errores falsos de vez en cuando.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.