Nuestra empresa está a punto de instalar un nuevo horno a base de aceite térmico. Hemos contactado a dos empresas de diseño; una de ellas dijo que las tuberías del horno pueden pasar por el techo, y que se pueden colocar soportes en la superficie del techo. Debajo del edificio se encuentran la sala de distribución de alta tensión y la sala de bombas contra incendios. La otra empresa, en cambio, dijo que eso no es posible. Les pregunto a ustedes, expertos en este campo: ¿existen normas específicas al respecto?
Reply #22016-05-04
La última edición de este post fue realizada por Watcher Star el 4 de mayo de 2016, a las 16:23. Existen normas de diseño para calderas que puedes consultar: GB50041-2008 y GB23971-2009. La norma más reciente es TSG G0001-2012
Reply #32016-05-05
¿Por qué los tubos de la caldera a base de aceite térmico deben pasar por el techo? No hay que temer que el aceite se derrame por todo el techo.
Reply #42016-05-05
En el caso de las salas de distribución de alta tensión, es necesario tomar en consideración a los departamentos locales encargados del consumo
Reply #52016-05-05
Revisé la información. Se puede instalar en la cubierta, pero el edificio debe ser una planta de producción de categorías D y E, con grado de resistencia al fuego de primera o segunda clase. La sala de distribución de alta tensión no pertenece a la categoría de riesgo de incendio relacionada con la producción y el almacenamiento, ya que no hay procesos de producción ni de almacenamiento. La sala de bombas contra incendios puede clasificarse como categoría V.
Reply #62016-05-24
Pregunte en el departamento local de supervisión de seguridad; si algo cumple con los requisitos, entonces haga lo que sea más conveniente según sus necesidades.
Reply #72016-05-24
Si es necesario, puedo presentarte al Instituto de Diseño de COFCO, que es bastante bueno.
Reply #82016-05-26
http://www.docin.com/p-734274290.html Consulte la instalación aérea de tuberías de gas; se trata de tuberías de categoría GC2.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.