Thread Content
El tanque de materia prima cuenta con un transmisor de diferencia de presión que muestra el nivel de líquido en el DCS; recientemente ha dejado de funcionar correctamente, ya que los valores son claramente demasiado altos y fluctúan constantemente. Abrí el transmisor y vi que había agua adentro. Secé el agua con un secador de pelo y también traté la capa de óxido en las conexiones, pero aún así no funcionaba. ¿Qué está pasando, exactamente? Por favor, que un profesional en instrumentación responda. ¡Gracias!
Necesita calibrar el transmisor y probarlo
Yo también recomiendo hacer una calibración. No hay responsabilidad en materia de seguridad
¿Quiere decir que es debido a la humedad, y que basta con desmontar el interior del transmisor y secarlo? ¿Se coloca todo en el horno o solo la placa de circuito?
Incluso una pequeña fuga en la tubería de derivación del lado a presión negativa puede causar valores elevados
Utilizamos una brida simple. ¿También ocurre el caso de que una ligera fuga en la tubería de derivación del lado a presión negativa provoque valores elevados? ¿Entonces, cómo se debe manejar eso?
¡Gracias por responder! Dado que no es posible vaciar por completo el contenido del tanque y, por lo tanto, no se puede desmontarlo en su totalidad, solo queda intentar usar un secador de pelo para ver qué pasa.
¿El instrumento no tiene válvula de fondo? Con un secador de pelo es casi imposible secarlo por completo, y además, no está claro si tu secador es a prueba de explosiones; así que es mejor tener cuidado en el lugar. Además, al no haber equipo de secado, se recomienda dejarlo secar durante 1 a 2 días; una vez completamente seco, se procede a realizar pruebas con energía y a calibrarlo marcando cero. Si aún no funciona bien, devuélvelo a la fábrica……
¿El instrumento no tiene válvula de fondo? Con un secador de pelo es casi imposible secarlo por completo, y además, no está claro si tu secador es a prueba de explosiones; así que es mejor tener cuidado en el lugar. Además, al no haber equipo de secado, se recomienda dejarlo secar durante 1 a 2 días; una vez completamente seco, se procede a realizar pruebas con energía y a calibrarlo marcando cero. Si aún no funciona bien, devuélvelo a la fábrica……