Ayuda, ¿qué hacer cuando los termopares tipo S se dañan con frecuencia?

2016-05-05 View Original

Thread Content

En la fábrica hay dos termopares en forma de “S” que suelen dañarse y dejar de funcionar. Estos termopares se utilizan para medir la temperatura en los conductos de humo del horno de calentamiento. La temperatura normal de funcionamiento está entre 900 y 950 grados. Hay tres puntos de medición en total, y en cada uno de ellos hay dos termopares: uno conectado al DCS y otro al SIS. Se utiliza un sistema de seguridad basado en la lectura de dos de los tres termopares. Uno de los termopares se daña periódicamente; a veces cada mes, otras veces cada tres meses. Ya se han reemplazado cuatro termopares, pero no se logra encontrar la causa del problema. Los otros dos termopares, que están instalados en el mismo nivel, nunca se han dañado. Cada vez que se reemplaza un termopar, el que está conectado al DCS sigue funcionando bien. Se ha comprobado que los cables conectados al DCS tienen un buen aislamiento eléctrico, y no hay voltaje ni corriente en ellos. Ahora, cuando se reemplaza el termopar por uno nuevo y se conecta al cable del DCS, este se quema después de unos 10 minutos. ¿Alguien sabe qué hacer al respecto? Por ahora, solo se conecta el termopar al SIS. Si se conectan tanto el DCS como el SIS juntos, también se dañará el SIS.
Reply #2 2016-05-05
El equipo de mantenimiento de DCS insiste en que sus tarjetas no causarán la destrucción de los termopares; nos piden a los técnicos de instrumentación que averigüemos la causa
Reply #3 2016-05-05
Se cortó el cable en el lugar donde se encuentra la tarjeta, y luego se volvió a conectar. En ese lugar se podían medir valores estables de voltios, pero en el punto donde estaba rota la tarjeta, los valores de voltios eran variables. Después de conectar el cable durante unos 10 minutos, el termopar se dañó
Reply #4 2016-05-05
Lo clave es corregir las interfaces y seleccionar correctamente los termopares. Nuestro sistema de división S dura unos 3 años. 1150 grados.
Reply #5 2016-05-05
También es necesario verificar el lugar de instalación en el sitio; hay que examinar detenidamente si los puntos dañados en los termopares son siempre los mismos. En nuestra fábrica, cuando instalamos un termopar en la parte superior del horno de aire caliente, este se daña en un plazo de dos a tres días. Más tarde, tras investigar detenidamente, descubrí que se trataba de daños en el corindón que recubre el exterior del tubo protector
Reply #6 2016-05-05
Disculpe, el mensaje se interrumpió. El punto de rotura del tubo magnético de corindón externo era más o menos el mismo; se dedujo que la carcasa protectora se había deformado. Al cortarla, se descubrió que los ladrillos aislantes internos también estaban deformados, lo que causó la deformación de la carcasa protectora. Esto hizo que los termopares no estuvieran alineados, generando vibraciones que impactaron contra las paredes del tubo y dañaron los termopares. Espero haber podido ayudarlo
Reply #7 2016-05-06
Pruebe a cambiar la barrera de seguridad SIS por una de tipo dos salidas. Si sigue dañándose, es posible que el problema esté relacionado con la ubicación de instalación en el sitio
Reply #8 2016-05-06
Una temperatura de 950 grados no se considera alta con un tipo S; se puede probar un producto de otro fabricante y prestar atención a vibraciones en la ubicación de instalación, entre otros aspectos. A primera vista, es muy probable que el termopar se haya roto debido al calor, pero también es posible que haya sido dañado por una fuerza externa. Es necesario realizar un análisis más detallado.
Reply #9 2016-05-06
¿Y los problemas de instalación? La temperatura dentro del horno es muy alta. Recuerdo que para retirar el termopar que funciona a altas temperaturas, hay que hacerlo lentamente; el revestimiento del termopar se expande y contrae con el calor, por lo que solo se puede extraer una pequeña parte de él a la vez. Hay que esperar a que se enfríe. Mientras está en funcionamiento, si se introduce uno frío, la expansión no será uniforme, lo cual también puede causar daños
Reply #10 2016-05-06
Revisar nuevamente la interfaz, medir la corriente, el voltaje y las tuercas, etc. La instalación debe realizarse con cuidado y precisión; la interfaz debe estar correcta, las temperaturas y los valores de graduación deben coincidir, y se deben elegir las líneas de señal adecuadas.
Reply #11 2016-05-06
Hermano, creo que podría tratarse de interferencias. ¿Cómo está la conexión de blindaje? Además, ¿hay cables de alta tensión cerca de los puntos donde pasan los cables de los termopares? Si es así, hay que reemplazarlos. En nuestra fábrica, cada termopar resistente al calor cuesta más de 2000, y dura medio año sin problemas
Reply #12 2016-05-25
Se recomienda primero verificar si el tubo protector exterior del termopar está dañado, y luego comprobar si el núcleo interno de platino-rhodium también está dañado Si el tubo de protección exterior está dañado, ¿se debe considerar si el entorno en el que se encuentra el termopar no es adecuado para el uso de tubos de corindón cerámico? 2: Si el núcleo interno de platino-rhodium está dañado, ¿se debe considerar la posibilidad de reemplazarlo por otro de diferente calibración? También podría ser que el hilo de platino-rhodium sea demasiado delgado, o bien que el núcleo interno de corindón esté dañado. Estos son los problemas relacionados con los termopares ¡Sería mejor verificar primero el problema del termopar!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.