Thread Content
Estimados usuarios del mar: la caída de presión en la tubería de entrada de la válvula de seguridad no debe superar el 3%, que es la presión establecida. Por lo general, la tabla de datos que proporcionan los proveedores de válvulas de seguridad incluye la cantidad de descarga necesaria y la cantidad de descarga nominal. Esta última es mucho mayor que la cantidad necesaria; entonces, ¿con qué valor se debe calcular la caída de presión? He consultado la descripción de API520 sobre esta parte; se recomienda calcular la caída de presión utilizando el valor nominal. Sin embargo, en el caso de dispositivos con características de modulación (algo que suelen tener las válvulas piloto), se puede calcular la caída de presión utilizando la cantidad necesaria. Si se calcula según la cantidad establecida, es posible que sea necesario ampliar las tuberías de entrada; generalmente, en esta etapa ya se está en fases avanzadas del proyecto, lo que tiene numerosas consecuencias. Pregunta: ¿Con qué medida lo calculan todos?
Si no se entiende la pregunta, ¿por qué nadie responde?
Lo correcto es calcularlo según la cantidad exacta. En los casos en que la cantidad es mucho mayor, generalmente la válvula es más pequeña, y los tuberías tampoco suelen ser muy grandes. Incluso en fases posteriores del proyecto, por razones de seguridad, se recomienda ampliarlas.