Sobre el problema de la posición de la válvula de control de temperatura del intercambiador de calor

2016-05-06View Original

Thread Content

1. Calentadores de vapor: las válvulas de regulación del caudal de vapor se colocan algunas en la entrada del intercambiador de calor y otras en su salida.
2. Intercambio de calor entre dos medios, frío y caliente: cuando el medio de calentamiento está en estado gaseoso, la válvula de regulación se encuentra en la salida del intercambiador; si el medio de calentamiento está en estado líquido, la válvula se coloca en la entrada. ¿Qué factores se tienen en cuenta al diseñar la ubicación de la válvula de regulación?
Reply #22016-05-08
¿El segundo punto del autor se refiere a la experiencia general en instalaciones?
Reply #32016-05-09
La salida de la válvula de regulación del calentador a vapor no parece ser una ubicación adecuada; al estar en la salida, prácticamente no tiene función de regulación. Después del intercambio de calor, se genera una gran cantidad de líquido condensado. Por lo general, todo ese líquido condensado es eliminado a través del deshumidificador, por lo que no hay posibilidad de realizar ninguna regulación en la salida
Reply #42016-05-18
¿No sería inútil colocar la función de regulación en la válvula de salida? Por lo general, las válvulas se colocan en la entrada, en la parte superior del flujo; son los instrumentos los que se encuentran en la parte inferior
Reply #52016-05-18
Por aquí, el vapor o los gases de los materiales se utilizan como medio de calentamiento; su válvula de control se encuentra en la salida del intercambiador de calor; La fase líquida de la sustancia sirve como medio de calentamiento; su válvula de control se encuentra en la entrada del intercambiador de calor
Reply #62016-05-21
Bueno, entonces tengo una pregunta: si el vapor se utiliza como medio de calefacción, se genera una gran cantidad de líquido condensado en la salida. Se instala una válvula de regulación en esa salida; lo que pasa a través de dicha válvula es una mezcla de vapor y líquido. ¿Cómo se regula eso? ¿Y dónde se encuentra el deshidratador?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.